AHU 空调器表冷器冷热不均匀的问题
tykf96
tykf96 Lv.3
2011年06月02日 21:39:02
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,我们用的AHU 空调箱有6个表冷器组合而成,每三个叠加,分为左右二排,管道经空调箱顶上将左右三个表冷气供回水管连接,三个表冷气一侧并管管径为DN125无缝管,另一侧并管为DN150无缝管,在空调箱顶上变径连接,进水管DN150管道接到DN150并管的一侧,现在出现问题是:在进水管一侧表冷器有冷量,另一侧却不行,怀疑是不是由于是一侧供水,造成分水不均匀,致使冷量不均匀?在最高处有自动排气阀。

各位大侠,我们用的AHU 空调箱有6个表冷器组合而成,每三个叠加,分为左右二排,管道经空调箱顶上将左右三个表冷气供回水管连接,三个表冷气一侧并管管径为DN125无缝管,另一侧并管为DN150无缝管,在空调箱顶上变径连接,进水管DN150管道接到DN150并管的一侧,现在出现问题是:在进水管一侧表冷器有冷量,另一侧却不行,怀疑是不是由于是一侧供水,造成分水不均匀,致使冷量不均匀?在最高处有自动排气阀。
免费打赏
ybs056
2011年06月06日 11:48:29
12楼
一是冷冻水的压力是否达到设计要求;二是冷冻水的管路设计中阀门的开闭检查,如果是电动阀设置在回水管,先检查阀的开关情况。
回复
wu331627852
2011年06月06日 18:02:53
13楼
来学习
回复
liushuhua021
2011年06月07日 08:54:38
14楼
水力不平衡嘛
,加阀门调节。
回复
zsmingvip
2011年06月07日 09:02:58
15楼
若是分配不均的话改成串联,即从一表冷器底端进水,高端出水再进另一表冷器地段,每三个串起来。进水端凉,出水端不凉肯定循环问题,或压力、或窝气,看进出水压力表,从表冷器上端都有手动放气,看有没有气
回复
caiyegui
2011年06月07日 09:52:31
16楼
分水不均!楼主贴个图还有付上数据嘛
回复
tykf96
2011年06月09日 09:38:02
17楼
谢谢各位大侠出谋划策,出差了,看到帖子晚了,6楼的图基本正确,只是供回水总管在下方。