各位大侠,我们用的AHU 空调箱有6个表冷器组合而成,每三个叠加,分为左右二排,管道经空调箱顶上将左右三个表冷气供回水管连接,三个表冷气一侧并管管径为DN125无缝管,另一侧并管为DN150无缝管,在空调箱顶上变径连接,进水管DN150管道接到DN150并管的一侧,现在出现问题是:在进水管一侧表冷器有冷量,另一侧却不行,怀疑是不是由于是一侧供水,造成分水不均匀,致使冷量不均匀?在最高处有自动排气阀。
各位大侠,我们用的AHU 空调箱有6个表冷器组合而成,每三个叠加,分为左右二排,管道经空调箱顶上将左右三个表冷气供回水管连接,三个表冷气一侧并管管径为DN125无缝管,另一侧并管为DN150无缝管,在空调箱顶上变径连接,进水管DN150管道接到DN150并管的一侧,现在出现问题是:在进水管一侧表冷器有冷量,另一侧却不行,怀疑是不是由于是一侧供水,造成分水不均匀,致使冷量不均匀?在最高处有自动排气阀。
2楼
各位大侠发表发表高见呢,本人纠结中
回复
3楼
意思还不是太清楚,能否贴个图说明一下.三个先串联,然后两组再并联吗?表冷器里面肯定是先降温然后再除湿的过程.进水侧有冷量,另一侧没有啥意思.你的冷量是怎么测量的
回复
4楼
兄弟我给你看个资料,我想应该能对你有帮助,因为您所说的具体情况,我不是太清楚啊,希望能谅解。
空调里的表冷器铝翅片采用二次翻边百叶窗形,保证进行空气热交换的扰动性,使其处于紊流状态下,较大地提高了换热效率。 表冷器的铝翅片在工厂内经过严格的三道清洗程 序,金属清洗剂、超声波清洗、清水漂洗,保证翅片上无任何残留物, 使空气更加顺畅地流通,从根本上保障了换热的可靠性。 表冷器采用国内最先进的冲制设备和翅片模具,严格的工艺流程及质量控制手段,现有Φ16管、Φ9.52管二大管径系列各种规格的表冷器,表冷器为铜管套铝翅片的形式,铝翅片片形选用目前国内最先进、换热效果最好的正弦波和圆弧波片形(Φ16管表冷器),管、排距有38*33和40*34.7二种、片距2-3.6可任意调整,Φ9.52管表冷器片形为双轿开窗和圆弧波二种片形,管、排距为25*21.6,片距1.8-3.2可任意调整。 表冷器是给制冷剂散热的,把热量排到室外,它把压缩机压缩排出高温高压的气体冷却到低温高压的气体。
编辑本段作用
利用制冷剂在表冷器内吸热,使之被冷却空间温度逐渐降低。 空气处理机组的风机盘管表冷器,通过里面流动的空调冷冻水(冷媒水)把流经管外换热翅片的空气冷却,风机将降温后的冷空气送到使用场所供冷,冷媒水从表冷器的回水管道将所吸收的热量带回制冷机组,放出热量、降温后再被送回表冷器吸热、冷却流经的空气,不断循环。
回复
5楼
搂住描述的是不是有问题啊!还是笔误,还是贴上一张示意图吧!
回复
6楼
图示如下:
。看下是不是这个状况。如果是在云线处增加两个阀门调节右侧盘管供水量。可以解决不平衡问题。
回复
7楼
感觉主分支管与进入表冷器的每个回水管上都要设调节装置
回复
8楼
没有气堵,测一下流量!有可能流量不足
回复
9楼
我觉得应该检查一下给空调箱供水的压头是否够?流量是否够?另外看你的图上主供水管是否直径要增大?
回复
10楼
考虑两个因素:一是冷冻水的压力是否达到设计要求;二是冷冻水的管路设计中阀门的开闭是否检查,如果是电动阀设置在回水管,先检查阀的开关。
回复
11楼
主要还是两组表冷器不平衡问题,两个方面:一个干管管径过小了,另外一个问题就是左右两侧表冷器管径可以改成同管径的支管,或将干管改成同程式,或将在150的支管上加调节阀门,我认为最佳的选择还是将干管做成同层式,支管管径都做成150或125
[
本帖最后由 yongfangxia 于 2011-6-6 10:37 编辑 ]
回复