请问调节池采用曝气搅拌风量怎么计算?
kstg2897924
2011年06月02日 16:19:33
来自于水处理
只看楼主

调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。

调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:
1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?
2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?
3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。
举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.
按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大
按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?
按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39kpa,得到功率为11kw时,风量为8-10m3/min,因为转速不同,风量也不同。
请教这个风量到底该怎么计算?谢谢
免费打赏
suncb2000
2011年06月05日 16:14:47
12楼
同意:1.5~3m3/m2.h,简单问题也值得探究。鼓励。
回复
工业废水治理
2011年06月05日 22:33:52
13楼
3m3/m2.h,一般考虑布气面积为好,个/1~2m2
回复
hjgc2006
2011年06月06日 17:11:31
14楼
如果单纯是为了搅拌,不让有污泥沉淀,我建议还是采用潜水搅拌机好些。曝气开始看着挺好,运行不咋样。但如果你还考虑预曝气,便与充氧后的生化处理,我就不多说了。
回复
enjoyinged
2011年06月07日 09:06:04
15楼
好问题,而且楼主也做了一定的功课哦,赞
学习
回复
balacove
2011年06月07日 11:20:42
16楼
顶一个,嘿嘿!!!!
按面积比较好!
回复
小桥弯弯
2011年06月07日 11:24:35
17楼
按照面积负荷(1.5~3m3/m2.h,其中的h是小时)计算比较方便,个人认为与进水量关系不大,主要是与调节池的池容与形状有关。
回复
kstg2897924
2011年06月07日 14:11:40
18楼
谢谢各位高手指导,我做技术喜欢较真,不喜欢似懂非懂的,等这个工程做完设备联动时,我在汇报下这个调节池的搅拌效果。呵呵
回复
jidixiaohou
2011年06月07日 15:57:29
19楼
楼主还是查了资料的,学习了
回复
xuehe_2007
2011年06月07日 17:23:43
20楼
探讨下很不错
回复
fgaq7777
2011年06月08日 08:40:31
21楼
1、汽水比肯定是按进水量计算,若是整个池子的水量,那么就是1:8到1:24了,就和活性污泥的曝气量一样了,
2、h指小时撒,怎么可能是水深呢 ?即使按风量单位也看的出来,是m³/h,m³/min
3、4-8W/m³你的计算是正确的,只要能保证有搅动作用,就不必在意风量按什么值计算。
回复

相关推荐