原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??

2楼
实际施工:
回复
3楼
我认为如果是竖向力控制影响不大,如果是水平力控制,还是有一定影响,毕竟框架连续不够好。
还有就是节点问题,钢筋锚固太多,要注意节点混凝土的密实,这点很重要。
回复
4楼
说得对
回复
5楼
还是有影响的,你原先设计是连续框架梁,弯矩传递模式跟现在不同,梁钢筋不能通长过去,底部钢筋有影响,成了三跨不连续梁
回复