多层带储藏地下室的消火栓疑问?
hxmei
hxmei Lv.2
2006年05月09日 20:55:49
只看楼主

今天碰到一个山东多层住宅,3个单元;1-6F为普通住宅,地下室为储藏室,总共建筑面积600多m2,有3个单元连同的公共通道技术措施:P156,建筑面积大于300m2的地下建筑应设置消火栓。所以初步定为设置消火栓3个,一路进水。上面住宅部分没做。问题请教各位高手:1、消火栓如何考虑?依据?2、地下室没有做采暖,地下室生活给水管道防冻、保温怎么做啊?3、室外外排水系统雨水、阳台排水(阳台不采暖)考虑防冻不?

今天碰到一个山东多层住宅,3个单元;
1-6F为普通住宅,
地下室为储藏室,总共建筑面积600多m2,有3个单元连同的公共通道

技术措施:P156,建筑面积大于300m2的地下建筑应设置消火栓。
所以初步定为设置消火栓3个,一路进水。上面住宅部分没做。

问题请教各位高手:
1、消火栓如何考虑?依据?
2、地下室没有做采暖,地下室生活给水管道防冻、保温怎么做啊?
3、室外外排水系统雨水、阳台排水(阳台不采暖)考虑防冻不?
4、生活给水楼梯间(不采暖)保温做法是否同地下室?

等积分多些时候再相送,现在没法送。
ggliming1973
2006年05月11日 20:42:08
12楼
我搞不懂为什么建筑专业不把三个单元的储物间用防火墙隔开,而做成了通廊式,否则不是什么问题也没有了吗?
这样的储藏室我也没做过,规范上也没有要求作消火栓,技术措施手头没有,但我想他不应该超出规范规定。
去和建筑协商协商,改方案可能更方便。
至于你说给水保温防冻,按环境温度查表即可。排水雨水可不作防冻。
回复
mhp100
2006年05月11日 22:10:06
13楼
本人认为设置消火栓较为安全。
回复
ah-wangjun
2006年05月11日 23:38:46
14楼

1、单纯从规范的角度上面说,你的项目消火栓属于可设可不设的范畴,即既不在8.4.1条之列,亦不在8.4.2之列,故你可以自己选择设或不设,但是这并等于说消防局就能听从你的认识,措施上面说的其实就是有些专家的看法,你可以在新《建规》报审稿上看见超过300平米的仓库性质必须设置室内消火栓的条文。个人建议:设置。
2、没有设置采暖的严寒地区,可以考虑干式系统,规范有论述。
3、阳台排水、雨水排水无需考虑防冻。
4、生活给水管道在不采暖房间或楼梯间、过道应该设置保温,具体做法可根据当地施工习惯。
回复
zgboy
2006年05月11日 23:47:21
15楼
我前一段刚做了这样的工程,因为是一个小区,做了消防系统。但是如果是附近没有消火栓管道的话,就可以不做。。
回复
hxmei
2006年05月12日 09:47:02
16楼
首先感谢大家的帮助。
前两天已经出图了,目前的做法是这样的:
1、储藏式地下室设置了3个消火栓(至于采用干式、湿式,我想等会审的时候咨询下甲方、施工的再确定一下);
  但楼上住宅部分没有设置(一来没有空间来设置,二来本身楼的危险等级比较小,
  只是这点与规范里:“设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓”有些冲突,
  不知大家如何看待这条规范的)
2、储藏式配置了几组干粉灭火器;
3、阳台、雨水排水没有防冻措施,污废水底部明露处做了保温;
4、生活给水在楼梯间暗埋砖墙敷设,做了保温处理。
5、室内给水管道均做了30mm厚岩棉管壳保温,室外排水均做了50mm厚岩棉管壳保温。

望同行提出好的建议,
等待审查意见中...
回复
黑面神猴
2006年05月12日 20:02:28
17楼
多层住宅的储藏室不可能放太危险的东西的,应该放几个灭火器就可以了,不用做消火栓吧
回复
songfabai
2006年05月12日 21:14:56
18楼
地下室设置消火栓? 可以使用? 排水工程与消火栓流量匹配吗? 此工程防火等级一般,气体灭火不经济.还是用灭火器好.
回复
1883..
2006年05月13日 09:48:09
19楼
呵呵,我认为不需要消火栓的,用几个灭火器就好!
回复
wzq58096
2006年05月13日 14:04:11
20楼
没必要设消火栓,最多把储藏间改为丁、戊类库房就行了
回复
samyun
2006年05月13日 18:58:16
21楼
地下一层为储藏间(附属建筑),地上为六层住宅(主体建筑),应按七层住在考虑。这样就和规范就统一了,可不设消火栓。如果只地下室设消火栓,就违反8.6.2条一款,全部设消火栓也没什么必要。建筑灭火器是不能少的。也希望有关审批部门应根据实际,去理解规范。作为设计者首先应确定建筑物的主体和附属体的消防级别,再去看规范。这样判断我认为能过得去!
回复

相关推荐

APP内打开