看看建筑书店新出<混凝土结构设计规范>与报批稿有何区别
wyfwyl0000
wyfwyl0000 Lv.5
2011年06月02日 11:24:37
来自于广厦结构
只看楼主

1、 混4.2.3,HRB500和HRBF500的抗拉设计强度为435N/mm2,抗拉设计强度为410N/mm2。2、 混11.7.10,原综合斜筋改名为交叉斜筋,取消了B<=250mm,可加斜筋的要求,继续按普通箍筋验算。

1、 混4.2.3,HRB500和HRBF500的抗拉设计强度为435N/mm2,抗拉设计强度为410N/mm2。
2、 混11.7.10,原综合斜筋改名为交叉斜筋,取消了B<=250mm,可加斜筋的要求,继续按普通箍筋验算。
免费打赏
wyfwyl0000
2011年06月03日 11:18:05
2楼
梁箍筋增大了25%
回复

相关推荐