排水管线遇到涵洞的表现
pass40ji
pass40ji Lv.7
2011年06月01日 23:09:45
只看楼主

通常市政排水管道遇到沿线特别是改造道路有很多障碍物,像各种已经形成的管线、通道、涵洞、等直接对排水管线标高冲突。这些障碍物有的是临时的、规划将来要废除的、规划保留的等等。请问我们一般怎么来避让这样的现状呢?1、做倒虹吸?实在是对排水不利。2、下沉避让,造成管线埋设深度太深,投资较大。3、穿越井做法,作法太丑,每次评审都被专家提不要搞这样的非常规做法,说我设计不合理。 所以一般做雨水遇到排水涵洞 ,我一般无视,和涵洞交叉采用十字检查井。 污水管线干脆不理会涵洞标高,施工时提供服务让施工单位直接采用钢管穿越。

通常市政排水管道遇到沿线特别是改造道路有很多障碍物,像各种已经形成的管线、通道、涵洞、等直接对排水管线标高冲突。
这些障碍物有的是临时的、规划将来要废除的、规划保留的等等。
请问我们一般怎么来避让这样的现状呢?
1、做倒虹吸?实在是对排水不利。
2、下沉避让,造成管线埋设深度太深,投资较大。
3、穿越井做法,作法太丑,每次评审都被专家提不要搞这样的非常规做法,说我设计不合理。
所以一般做雨水遇到排水涵洞 ,我一般无视,和涵洞交叉采用十字检查井。 污水管线干脆不理会涵洞标高,施工时提供服务让施工单位直接采用钢管穿越。
请问各位同行有没有更好的办法啊?
免费打赏
liuqiang1006
2011年06月04日 13:45:10
12楼
泵站加压泵送行不?
回复
liuqiang1006
2011年06月04日 13:45:41
13楼
运行费用会比较大,建设方平衡一下。
回复
kinghome_ng4
2011年06月04日 21:09:51
14楼
看看能不能通过架空的方式,或者借助路桥沿线架设
回复
cqfengbin003
2011年06月05日 17:34:35
15楼
能否对原有涵洞进行适当改造,保证排水管通过。
回复
huzhife
2011年06月05日 19:10:21
16楼
遇到涵洞最好的办法,我看还是用倒虹管,不过要经常疏通,呵呵
回复
水往上流
2011年06月06日 16:16:17
17楼
涵洞的覆土深度真的那么浅吗?规划严重不合理,怎么都让你遇到呢
回复
yangbo1352003
2011年06月07日 10:35:32
18楼
下沉避让,然后做个井溢流上来,定期清掏,造价不会高多少。
回复
tzj1978
2011年06月07日 11:40:05
19楼
横穿 涵洞的情况不可取 影响涵洞的排水断面 下雨时可能导致排水不畅 水溢出的情况 建议做倒虹吸或选择路线时尽量避免
回复
sunderong
2011年06月09日 11:06:42
20楼
建议将一根污水管改成多根小管排管穿过涵洞,这样可以减少污水管对涵洞过水断面的影响。
回复
hhhkkk666
2014年01月14日 19:37:50
21楼
楼主,问下污水管过4.5m宽涵洞要用钢管好,还是套管好?涵洞比较深,打算从涵洞内部直接穿过去!
回复

相关推荐