排水管线遇到涵洞的表现
pass40ji
pass40ji Lv.7
2011年06月01日 23:09:45
只看楼主

通常市政排水管道遇到沿线特别是改造道路有很多障碍物,像各种已经形成的管线、通道、涵洞、等直接对排水管线标高冲突。这些障碍物有的是临时的、规划将来要废除的、规划保留的等等。请问我们一般怎么来避让这样的现状呢?1、做倒虹吸?实在是对排水不利。2、下沉避让,造成管线埋设深度太深,投资较大。3、穿越井做法,作法太丑,每次评审都被专家提不要搞这样的非常规做法,说我设计不合理。 所以一般做雨水遇到排水涵洞 ,我一般无视,和涵洞交叉采用十字检查井。 污水管线干脆不理会涵洞标高,施工时提供服务让施工单位直接采用钢管穿越。

通常市政排水管道遇到沿线特别是改造道路有很多障碍物,像各种已经形成的管线、通道、涵洞、等直接对排水管线标高冲突。
这些障碍物有的是临时的、规划将来要废除的、规划保留的等等。
请问我们一般怎么来避让这样的现状呢?
1、做倒虹吸?实在是对排水不利。
2、下沉避让,造成管线埋设深度太深,投资较大。
3、穿越井做法,作法太丑,每次评审都被专家提不要搞这样的非常规做法,说我设计不合理。
所以一般做雨水遇到排水涵洞 ,我一般无视,和涵洞交叉采用十字检查井。 污水管线干脆不理会涵洞标高,施工时提供服务让施工单位直接采用钢管穿越。
请问各位同行有没有更好的办法啊?
免费打赏
ly2txj
2011年06月02日 09:17:23
2楼
1、做倒虹吸?实在是对排水不利。
这个比较合理……课本上说的……其实我不懂!
回复
scutxiongbao
2011年06月02日 09:23:36
3楼
说实话 好像也只有那么几种做法了,雨水不利于倒虹吸,因为是时段性的水流嘛,沙子容易沉降积块,我们这边是这样解释的。我也很想知道有什么好的办法解决,希望高手不吝赐教,qq499942174
回复
ly2txj
2011年06月02日 09:34:09
4楼
倒虹吸以上问题的解决办法:
1、提高管内流速,一般采用1.2-1.5m/s,流速大了作用就不用说了吧;
2、最小管径采用200mm;
3、在进水井中设置可利用河水冲洗的设施;
4、倒虹管一般不少于两条,水量不大的时候,一条备用;
………………来自 排水工程第四版 上册 倒虹管
回复
suchengsky
2011年06月02日 12:56:16
5楼
横穿 涵洞的情况不可取 影响涵洞的排水断面 下雨时可能导致排水不畅 水溢出的情况
回复
飞鱼
2011年06月02日 14:01:24
6楼
雨水穿涵洞?这个应该不存在吧,涵洞当然是用来排雨水的,雨水管还要穿涵洞??直接排进去就好了。

污水穿涵洞比较麻烦,楼主所说的采用钢管直接穿越倒也可以,不过对于标高有比较高的要求,若是刚好在比较接近涵洞底部的地方就不可行了,而且也只适用于跨度较小的情况下,否则钢管的支承问题就无法解决。不过不管怎样这样的做法还是要慎重,最好与甲方及相关水利管理部门沟通好,否则雨季时钢管堵塞了泻洪通道甚至被洪水冲掉就麻烦了
回复
pass40ji
2011年06月02日 20:05:14
7楼

雨水管采用四通井也就是直接排涵洞。
污水管的标高个人认为一般问题不大。影响了涵洞断面可以采用适当加大这个穿越井的井室。当然会对涵洞水力条件有影响。个人认为如果是暂时排水涵洞没必要做倒虹吸避让。
倒虹吸始终是排水的大忌
回复
pass40ji
2011年06月02日 22:46:58
8楼
请问还有没有好的方法呢?
回复
夏语冰
2011年06月03日 09:58:26
9楼
同意6楼的观点,还有就是检查井要避开方涵的位置,如果在涵顶开天窗是最不利的。
回复
yxq200861
2011年06月03日 10:22:29
10楼
如果能够改变走向绕过涵洞,适当调整标高,交叉管道通过,可否?
回复
gdxz2009
2011年06月03日 10:40:44
11楼
做个中间泵站,二次提升怎么样?
回复

相关推荐