三绕组变压器
colourcat_3392
2006年05月09日 16:08:11
来自于变压器
只看楼主

谁能给我详细比较三绕组变压器和双绕组变压器的结构及特性区分第三个绕组问题

谁能给我详细比较三绕组变压器和双绕组变压器的结构及特性区分
第三个绕组问题
免费打赏
lizhouxuan
2006年05月13日 16:47:54
2楼
1、双绕组变压器是大家最常接触的变压器,常用的35KV以下配电变压器一般都是双绕组变压器。其结构和特性大家都比较熟悉,不多赘述,下面重点说明一下三绕组变压器。
2、A、三绕组变压器的准确定义:每相有三个在电路上独立的绕组的变压器(电路而非磁路! )。可以把其看成是由三对双绕组变压器组成的。
B、三绕组变压器的电压、电压比、短路阻抗等特性:三绕组变压器有三个不同的电压,有三个电压比:K12=N1/N2,K13=N1/N3,K23=N2/N3;同样也有三个短路阻抗:Z12、Z13、Z23。
C、三绕组变压器的应用范围:
110KV以上的变压器(应用最广的是220KV及以上的大型变压器。例如:SFSZ9-180000/220/121/38.5,其第三个字母S就表示“三绕组”);
35KV以下的整流变压器(此时其第二、第三绕组通常是同电压、各50%的容量)。
D、三绕组变压器的结构:为满足短路阻抗要求,三个绕组的同心位置可以不同,由外向里可以是高、中、低的排列,也可以是高、低、中的排列。
回复
colourcat_3392
2006年05月14日 11:00:48
3楼
非常感谢,能不能帖图加以理解,比如什么情况下要用双,什么情况下要用三!
回复
lizhouxuan
2006年05月14日 15:58:46
4楼
双绕组、三绕组变压器的选用完全是由实际电网情况决定的。
跨区输电500KV、跨省输电220KV、市级输电110KV、工业负荷35KV、10KV、0.4KV等,当某个区域的一台变压器同时有多级用户时,自然就会选用双绕组或三绕组变压器了。
回复
mwfzhou
2006年05月14日 16:28:55
5楼
SFSZ9-180000/220/121/38.5,其第三个字母S就表示“三绕组”);
回复
colourcat_3392
2006年05月14日 17:05:11
6楼
明白,明白!!!!谢谢哦
回复
icehamer
2006年05月15日 09:05:40
7楼
其实我们做设计时遇到过这样的情况。
在需要将35kV或110kV升压至220kV时,也需要做成三绕组联络变压器,说是需要一个平衡绕组。但具体原因并不十分清楚。希望谁能指教下
回复
zzh1573
2006年05月15日 09:09:40
8楼
非常感谢,
回复
lizhouxuan
2006年05月15日 18:10:27
9楼
7楼所说的平衡绕组:一般指的是在低压绕组(例如SFSZ9-180000/220/121/38.5变压器的38.5KV绕组)上再加一个绕组,目的有两个:
1、由于220KV、121KV侧一般都是Y接,其高次谐波无法流通。增加的平衡绕组是D接,为高次谐波提供一个通路,以提高系统的电压质量;
2、为满足一些变压器用户要求(很大的短路阻抗),人为增加平衡绕组以加大变压器短路阻抗,提高变压器抗短路能力,加大系统稳定性。
回复
colourcat_3392
2006年05月15日 20:22:23
10楼
就是说第三个绕组是起平衡绕组的作用,YY接线的双绕组就是最好要接一个D的做第三绕组作平衡绕组
这样理解可以吧?
回复
icehamer
2006年05月16日 08:55:39
11楼


非常感谢,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开