【请教】有木有可以装24个回路的动力配电箱?
yuebingw
yuebingw Lv.7
2011年06月01日 22:20:47
只看楼主

里面主要是断路器,单相,220V,10A,还有两个大的三级断路器,400A的,一共20个回路,留几个备用,能装下吗,什么型号的箱子可以装下?还装一共总的刀开关,加上电流表,电压表,电度表。。。。。呵呵,谢谢大家,我选的就是XL-21的柜子,看来歪打正着了。。。[ 本帖最后由 yuebingw 于 2011-6-5 21:08 编辑 ]

2011年06月02日 08:56:43
2楼
800宽 1800高 400厚的难。


或者搞成更大————这个就比较不美观,并且不容易和其他柜形统一


还有可以做双面柜子
回复
dylan3940
2011年06月02日 09:05:22
3楼
老兄,做成柜子吧
回复
任逍遥
2011年06月02日 09:15:02
4楼
这么大做柜子吧,别做箱子那么为难人了
回复
amtn007
2011年06月02日 10:07:06
5楼
如果光是小型断路器的话 就24回路来说是有这种箱子的 但是你用到的是大型开关 建议使用配电柜
回复
dylan3940
2011年06月02日 10:17:44
6楼
楼主说的配置,明显就是一个标准的GGD嘛
回复
lingxuct
2011年06月02日 12:10:51
7楼
“两个大的三级断路器,400A的”为什么要装在一个箱内?装不下的。
回复
tangxin0000
2011年06月02日 15:04:50
8楼
肯定要做成柜子,否则位置小,接线很不方便也不安全, 散热也会有问题 做成柜子也多花不了多少钱
回复
替补设计师
2011年06月02日 15:24:18
9楼
假如你说的220V 102是C65N型,XL-21的动力柜估计就可以装的下
回复
ypry07
2011年06月03日 10:17:03
10楼
可以把。做个柜子什么放不下。4个400的我放600的柜子都可以。
回复
xyh_1996_2000
2011年06月03日 10:27:44
11楼
肯定得做落地柜了 得考虑电缆的进出接线方便 箱子不太好