跌水井的设置,有一种情况不就是支管标高高于干管1米以上时设置么,为什么2009年版《全国民用建筑设计技术措施》148页关于跌水井的叙述有这么一条:跌水井不得有支管接入?请高手指教另外,国标图集02S515《排水检查井》总说明中关于跌水井的说明是,排水落差大于0.5米时应设跌水井,比《室外排水设计规范》要求的2.0米以上应设,1.0~2.0米宜设严格许多?还有一个疑问,北京地区排水检查井不容许用砖砌的了,推荐使用塑料检查井和混凝土检查井,各位高手谈谈在实际工程中塑料检查井和混凝土检查井各自的优劣?据了解在不容许使用砖砌检查井的情况下,模块式混凝土检查井使用的比较多?究竟用哪一种比较好呢。另外北京地区雨水检查井也不可以使用砖砌检查井了吗
跌水井的设置,有一种情况不就是支管标高高于干管1米以上时设置么,为什么2009年版《全国民用建筑设计技术措施》148页关于跌水井的叙述有这么一条:跌水井不得有支管接入?请高手指教
另外,国标图集02S515《排水检查井》总说明中关于跌水井的说明是,排水落差大于0.5米时应设跌水井,比《室外排水设计规范》要求的2.0米以上应设,1.0~2.0米宜设严格许多?
还有一个疑问,北京地区排水检查井不容许用砖砌的了,推荐使用塑料检查井和混凝土检查井,各位高手谈谈在实际工程中塑料检查井和混凝土检查井各自的优劣?据了解在不容许使用砖砌检查井的情况下,模块式混凝土检查井使用的比较多?究竟用哪一种比较好呢。另外北京地区雨水检查井也不可以使用砖砌检查井了吗
问题比较多,请耐心的高手给予帮助,谢谢了!
12楼
这些,从实际施工的角度来说,都不如砖砌检查井 来得方便实用。
回复
13楼
是呀,砖砌检查井是最省钱方便的了,但是好多地方从环保的角度考虑,不让用了,因为砖砌检查井会渗漏,但是个人感觉塑料检查井强度也不是非常可靠呀,使用时间长了,被压碎怎么办啊,而混凝土检查井又比较贵还难做,一般小区里的检查井数量很大,都做成混凝土的感觉做的实在是太结实了吧,我看到有预制装配式钢筋混凝土排水检查井和混凝土模块式排水检查井,不知道这两种在实际工程中常用吗
回复
14楼
这个问题也困惑我好久了,同问!还有就是雨水口连接管接入算不算在接入管里面,这样的话差不多各个都要做跌水井了~
回复
15楼
没多少施工队伍会老老实实按规范施工了,规范只是体现在设计图纸上而已
回复
16楼
《室外排水设计规范》跌水超过2米以上设跌水井其实是比较正确的。
回复
17楼
学习下,谢谢分享
回复
18楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
19楼
谢谢楼主的分享
回复
20楼
不太明白这一块。。。
回复
21楼
技术措施不是规范,规范落差大于1m宜设,大于2m应设。
跌水井应设在主干管上。此时有支管接入,参与跌水不?所以,可以吧跌水井往上游移动,在只管与主管交叉处设普通检查井。
回复