降水井 降水井起的是降低地下水位作用或者疏干地下水的作用,有深有浅,深度按照降水要求,深的降水井,甚至可以达到五六十米。降水井类型有轻型井点、管井、真空井点等。 施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400 无砂滤管或桥式滤管(井管类型还有其他多种形式:钢筋笼、UPV C等)。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。
降水井
降水井起的是降低地下水位作用或者疏干地下水的作用,有深有浅,深度按照降水要求,深的降水井,甚至可以达到五六十米。降水井类型有轻型井点、管井、真空井点等。
施工顺序
⑴ 放线定井位。
⑵ 放样、钻孔至设计深度。
⑶ 安装φ400 无砂滤管或桥式滤管(井管类型还有其他多种形式:钢筋笼、UPV C等)。
⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。
⑸ 在孔壁与砂管之间填充滤料接近井口一定范围内(一般是填土区域内)采用粘土填实封严。
⑹ 空压机洗井至水清。
⑺ 沉放潜水泵(进水口)至井底2.0m 处敷设集水总管用抽水管与泵连接。
⑻ 试抽水检查井管是否漏水、水泵是否反转。
⑼ 测定每个管井初始水位和流量进行正式抽水。
⑽ 正常抽水监测。
质量控制
⑴ 无砂滤水管必须通畅,滤料粒径均匀,含泥量少,均应检验合格后方可使用。
⑵ 严格按设计要求控制好井径-井深和井距。
⑶ 无砂水泥管接口必须用塑料布封严。
⑷ 每打成一眼井要进行质量检查验收-孔径偏差≤10cm,垂直偏差≤5井深偏差≤20cm。
⑸ 洗井后泥砂含量控制在10以内。
⑹ 抽水期间应经常检查抽水管和水泵有无故障经发现应及时修理或更换,并应经常检查抽水情况,防止无水烧坏水泵,影响降水效果。
⑺ 在全部打井和抽水过程中必须有专人负责,做好成井记录和抽水记录以保证成井质量和抽水正常。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
基坑支护与地下水控制施工组织设计
https://ziliao.co188.com/p63462702.html
知识点:基坑地下水控制之降水井施工