我现在遇到一口取水井,内直径6m,外直径7m,井深20m,地下水丰富,水位在地面以下1m处;地勘资料显示地层为:地面至地下1m为粉质粘土,地下1m至地下9m为砾砂土,地下9m至地下10.5m为圆砾土,含细砂和粉砂20%,以下是砂卵石层;井底、井壁和井盖均为钢筋砼结构。由于我公司对这类井的施工都采用井外帷幕注浆及从上向下施工的施工工艺,对这种工艺较熟,因此,通过向设计单位做工作,由原来的沉井施工改为了现在这种工艺。
但施工至9m处(施工时也许帷幕注浆质量未控制好,我们施工一直是从井内抽水,在冬天枯水季节,水位一般均在地面以下1.5m处),由于土层原因,随着抽水,土层形成流砂(现井周围的地表已明显下沉),就再也施工不下去了,形式非常严峻!
有什么好方法施工能顺利通过这一土层?我现在想用深井井点降水的工艺,打算在春节后用这种工艺方法试试,不知行不行(心中没底)。