关于跌水井不得有支管接入的问题
jesuscry_ing
2011年06月01日 16:40:20
只看楼主

跌水井的设置,有一种情况不就是支管标高高于干管1米以上时设置么,为什么2009年版《全国民用建筑设计技术措施》148页关于跌水井的叙述有这么一条:跌水井不得有支管接入?请高手指教另外,国标图集02S515《排水检查井》总说明中关于跌水井的说明是,排水落差大于0.5米时应设跌水井,比《室外排水设计规范》要求的2.0米以上应设,1.0~2.0米宜设严格许多?还有一个疑问,北京地区排水检查井不容许用砖砌的了,推荐使用塑料检查井和混凝土检查井,各位高手谈谈在实际工程中塑料检查井和混凝土检查井各自的优劣?据了解在不容许使用砖砌检查井的情况下,模块式混凝土检查井使用的比较多?究竟用哪一种比较好呢。另外北京地区雨水检查井也不可以使用砖砌检查井了吗

跌水井的设置,有一种情况不就是支管标高高于干管1米以上时设置么,为什么2009年版《全国民用建筑设计技术措施》148页关于跌水井的叙述有这么一条:跌水井不得有支管接入?请高手指教
另外,国标图集02S515《排水检查井》总说明中关于跌水井的说明是,排水落差大于0.5米时应设跌水井,比《室外排水设计规范》要求的2.0米以上应设,1.0~2.0米宜设严格许多?
还有一个疑问,北京地区排水检查井不容许用砖砌的了,推荐使用塑料检查井和混凝土检查井,各位高手谈谈在实际工程中塑料检查井和混凝土检查井各自的优劣?据了解在不容许使用砖砌检查井的情况下,模块式混凝土检查井使用的比较多?究竟用哪一种比较好呢。另外北京地区雨水检查井也不可以使用砖砌检查井了吗
问题比较多,请耐心的高手给予帮助,谢谢了!
yghglg
2011年06月02日 17:33:17
2楼
我也觉得这个要求挺别扭的,
回复
scutxiongbao
2011年06月02日 18:23:38
3楼
排水落差大于0.5米时应设跌水井?这个在06MS201里面已经改过来了,跟室外排水的要求是一样的,至于跌水井不能设支管接入,我也不是很理解了,在这里我引出另外一个问题,普通的检查井内的支管连接也要管顶平接吗?预留支管的时候经常会碰到的其他的管子呀,不一定能管顶平接的,那么流槽就没法做了,尤其是支管高1米的时候(举例),我想很多城市都是这样的,我们那支管不管你跌水多少都无所谓(2-3米 ,或者更多),都不会设跌水井,干管上就按规范设置跌水井,理由是水量差别,其实这种理由不成立。另外看了下图集(06MS201),竖槽式跌水井是可以接入支管的。另外一个检查井的问题,我没用过塑料的检查井,国家是推荐吧,最初用在小区,现在推广到市政,按强度都是可以的,就怕厂家伪劣,那个不考虑,砖砌的检查井我们这里做的很多,听说重庆也不给用砖砌的了,混凝土检查井 就防渗好点吧,似乎没什么太大的优劣。我qq499942174,可以讨论
回复
scutxiongbao
2011年06月02日 18:24:34
4楼
加我的时候注明详细帖子内容
回复
sz2008116
2011年06月03日 06:07:09
5楼
排水落差大于0.5米时应设跌水井?我怕很多时候排水设计都得设跌水井了。其实在设计中《室外排水设计规范》跌水超过2米以上设跌水井其实是比较正确的。至少说不能有支管接入,倒是没听说有这样的。至于检查井的问题,据我了解。塑料检查井在施工中比较快和方便,由甲方确定生产厂家,质量也会在工程过程中由相关部门确定,塑料检查井适用于小口径,小区内设计。混凝土检查井,在正常跌水(0~2) 内比砖砌的好,使用年限也长些
回复
jiangaicai
2011年06月03日 08:56:48
6楼
我也想知道,请高手赐教!!
回复
cqyachang
2011年06月03日 14:58:28
7楼
地下室说的挺有道理的拉
回复
jiaotiju2006
2011年06月04日 01:04:24
8楼
跟着学学,谢谢!
回复
ll704648
2011年06月06日 00:04:20
9楼
现在没多少施工队伍会老老实实按规范施工了,规范只是体现在设计图纸上而已。
回复
liuchengyongsx
2011年06月06日 09:14:58
10楼
这个问题我也疑惑好久了 希望有高手回答
回复
tt521li
2011年06月06日 14:43:01
11楼
跌水井不让支管接入的原因是,为了检修,当人在里面检修,上面留下污水浇到头上,不好吧...