ABB共箱10KV共箱柜,电缆接头处,只A,C相接电缆连接头,B相就用上面自带的泡末封堵上,可以吗?很多人说可以,说供电局很多都这样搞的,有的人认为不行,大家是怎么看的,能说出什么依据吗?[ 本帖最后由 liulu52z 于 2011-6-3 16:35 编辑 ]

ABB共箱10KV共箱柜,电缆接头处,只A,C相接电缆连接头,B相就用上面自带的泡末封堵上,可以吗?
很多人说可以,说供电局很多都这样搞的,有的人认为不行,大家是怎么看的,能说出什么依据吗?

[ 本帖最后由 liulu52z 于 2011-6-3 16:35 编辑 ]

IMG_0243.jpg


IMG_0244.jpg


IMG_0245.jpg

免费打赏
chenrongtao
2011年06月02日 10:12:09
2楼
回复
guo250043840
2011年06月02日 10:17:36
3楼
来 张图 看看啊
回复
zhangye_999
2011年06月02日 11:18:18
4楼
什么是ABB共箱柜?没见过,能否上图看看
回复
pjh742
2011年06月02日 11:21:19
5楼
最好不要这样做,请考虑绝缘距离和人身安全问题。
回复
lxm0765
2011年06月02日 13:46:05
6楼
这个可以的。难道要设计成只有两项的开关?不过要注意的是B相电缆插座要用专门的绝缘帽堵住,做电缆附件的厂家有生产的。
(什么是ABB共箱柜?就是ABB的SAFERING SAFEPLUS柜吧!)
回复
lennie1219
2011年06月02日 15:58:28
7楼
如楼上所说,一定要搞个绝缘帽堵住。
回复
mente521
2011年06月02日 16:08:17
8楼
没太听明白,楼主能给个照片吗?
回复
y502x
2011年06月02日 16:21:10
9楼
没明白,楼主能给个照片吧。
回复
changyu1986
2011年06月02日 22:46:47
10楼
哥哥啊 你是不把人命当命吧。你那个如果只接AC相 不接B相的话 是不能用它自带的白色泡沫的,必须用它ABB有专门的绝缘帽,这样才能起到绝缘的作用,要不就等着爆吧。他那个只是起一个运防尘
回复
changyu1986
2011年06月02日 22:47:33
11楼
SAFERING?SAFEPLUS?