蓄水试验刚刚做完,发现烟道、水管处有潮斑,怎么办啊?
winerhj
winerhj Lv.2
2011年06月01日 10:49:43
来自于建筑施工
只看楼主

我们工地目前厨卫间蓄水试验刚刚做完,发现90%烟道、水管处都有潮斑,怎么办啊?吊模的具体做法应该是什么???[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-2 06:31 编辑 ]

我们工地目前厨卫间蓄水试验刚刚做完,发现90%烟道、水管处都有潮斑,怎么办啊?吊模的具体做法应该是什么???

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-2 06:31 编辑 ]
免费打赏
chinaxqb123
2011年06月02日 15:15:09
2楼
防水混凝土施工质量控制不到位,首先检查水灰比,施工时温度控制,施工后的养护等
回复
z348646628
2011年06月02日 16:13:06
3楼
这是质量通病,主要要把防水基层处理好,圆角一定要做好,另外防水附加层必须要做好。如水不漏刷一下,防水层的厚度一定要够。
回复
neuwbz
2011年06月02日 22:00:04
4楼
一般情况下,主要采用两种方式处理,A:将蓄水清除,对管道部位进行防水加强处理;B)可以采用堵漏王进行封堵,封堵之前基层一定要清理干净。
回复
z348646628
2011年06月03日 10:46:32
5楼
补充二楼,防水保护层也是很重要的。