现有厂区道路6~7m,请问雨水管是沿着路中心布置好呢?还是沿着路的一侧布置好?途中还得穿过暖通管沟,管沟深大概2m,此处如何处理?
现有厂区道路6~7m,请问雨水管是沿着路中心布置好呢?还是沿着路的一侧布置好?途中还得穿过暖通管沟,管沟深大概2m,此处如何处理?
2楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.1.2条规定: 管渠平面位置和高程,应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于雨污水汇集的地带。排水管宜沿城镇道路敷设,并与道路中心线平行,宜设在快车道以外。
回复
3楼
雨水管道管位要结合你小区的实际情况布置,综合考虑其他管线位置,因为不知道你小区的具体情况,一般光给排水专业就有上水、雨水、污水、消防等管道,同时还有可能有电力电信、燃气等,所以说要综合考虑下。穿越暖通管沟可在其下方穿越,净距需满足规范的要求。
回复
4楼
楼上两位回答都学习了!
回复