【求助】关于常压锅炉房的启闭阀的问题,急!
shenb9328
shenb9328 Lv.2
2011年05月31日 17:00:03
来自于采暖供热
只看楼主

最近有个小型供暖小区锅炉房要设计。由于平时没怎么接触过供暖,心里没有底。在此问问大家:小区概况:面积2万平米,全部为6层的多层住宅,全部为地暖管方式采暖。锅炉甲方选用了常压热水锅炉。常规的做法是:锅炉系统和小区系统用板换隔离,但是这样多了一个板换和2个循环水泵。查了资料,发现可以用启闭阀来做,可以省一个板换和2个水泵。请问:1.启闭阀可靠性如何?万一有脏东西,比如焊渣之类的,堵住了阀门,岂不是水全部跑出来了?

最近有个小型供暖小区锅炉房要设计。由于平时没怎么接触过供暖,心里没有底。在此问问大家:
小区概况:面积2万平米,全部为6层的多层住宅,全部为地暖管方式采暖。锅炉甲方选用了常压热水锅炉。
常规的做法是:锅炉系统和小区系统用板换隔离,但是这样多了一个板换和2个循环水泵。
查了资料,发现可以用启闭阀来做,可以省一个板换和2个水泵。
请问:
1.启闭阀可靠性如何?万一有脏东西,比如焊渣之类的,堵住了阀门,岂不是水全部跑出来了?
2.如果用启闭阀做,为了增加可靠性,能否用2个启闭阀串联起来使用,以增加可靠性?
3.启闭阀后面再增加一个电动阀,会不会增加可靠性?
免费打赏
snail_yin
2011年06月01日 08:54:53
2楼
个人观点:不要把系统的安全寄托在一个阀门上。
回复
ccygnt
2011年06月01日 10:28:39
3楼
没有问题,长春的常压锅炉几乎都用启闭阀来控制回水。但要注意以下几点:
1、最好选择开启压力可调的启闭阀。
2、启闭阀前面一定要有过滤除污器。
3、必须做旁通。
4、启闭阀前安装阀门能调节回水流量。
5、循环泵的杨程要大些。
如有其它疑问,可加我的QQ719220105,共同探讨。
回复
mimimumu
2011年06月01日 10:33:29
4楼
肯定将一、二次水分开设置,用板换换热比较安全,启闭阀这个东西不太相信。
跟业主说明一下,有些钱是不不可以省的,否则后期的投资、维修成本会更大。
回复
tglishurong
2011年06月01日 15:41:33
5楼
以前我也做过常压锅炉直接采暖,用启闭阀来控制回水,不过有时压力控制不好回水箱总是溢流水
回复
tglishurong
2011年06月01日 15:43:55
6楼
启闭阀一定要选择性能和质量特别好的,这个阀门在系统中的位置很重要
回复
tglishurong
2011年06月01日 15:51:26
7楼
锅炉启闭阀安装与使用:
1、系统回水与阀体上的标志一致,两端设置闸阀。
2、启闭阀的控制管接在水泵出口与止回阀之间。
回复
tglishurong
2011年06月01日 15:53:22
8楼
锅炉启闭阀前必需加装除污器,确保阀体进水干净无杂物。
回复
tglishurong
2011年06月01日 15:55:01
9楼
锅炉启闭阀安装与使用:为防水击应加装防水旁通管。
先打开水泵的控制阀,排净控制管内气体,再打开已打开控制阀的水泵,调节控制阀的开关,以防水击现象。
回复
lizhenghua2004
2011年06月02日 15:41:23
10楼
个人建议还是使用板换比较安全,有2个作用:1、通过板换调节二次系统的水温,锅炉供水是95/70,二次系统要求水温为60/50,2、帮助锅炉承受二次网的压力,一个阀门似乎太不可考了
回复
wangyanhongqhd
2011年06月02日 20:39:10
11楼
1。但从常压供水系统看设启闭阀没问题,也是常规做法,阀前设过滤器或除污器
2。根据锅炉出水水温和管网热媒温度是否一致,来选择是否使用板换。如果设板换一次网侧常压开式系统,而二次网做闭式系统比较好
回复