【实例求教】雨水排放口标高一定要高于洪水位吗?
cyqily
cyqily Lv.2
2011年05月31日 16:42:06
只看楼主

本人现在在做一个道路排水设计,该道路与堤坝平行,我考虑雨水集中收集,在堤坝上开一个排放口,查了下防洪手册,该城市防洪标准为50年一遇,可排放口标高怎么算都在50年一遇洪水位以下。请教各位高人,有明确规定雨水排放口一定要高于洪水位吗?从其他渠道了解,排放口如果仅高于常水位,洪水期时,管道会造成倒灌。那么还有别的办法吗?

本人现在在做一个道路排水设计,该道路与堤坝平行,我考虑雨水集中收集,在堤坝上开一个排放口,查了下防洪手册,该城市防洪标准为50年一遇,可排放口标高怎么算都在50年一遇洪水位以下。请教各位高人,有明确规定雨水排放口一定要高于洪水位吗?从其他渠道了解,排放口如果仅高于常水位,洪水期时,管道会造成倒灌。那么还有别的办法吗?
免费打赏
jsfnks
2011年05月31日 17:00:56
2楼
不是很清楚,求解!!
回复
若水
2011年05月31日 19:07:02
3楼
不一定需要
回复
toosong
2011年06月01日 14:57:34
4楼
考虑做提升泵站吧
回复
dreamingman2005
2011年06月01日 15:44:15
5楼
正在做毕业设计,感觉应该要设雨水泵的。另外防潮门只是防止涨潮时河水倒灌,那是很短的时间。
回复
suchengsky
2011年06月02日 12:59:08
6楼
你的雨水管埋深 是多少 道路和堤坝平行 洪水时岂不淹了道路
回复
飞鱼
2011年06月02日 14:08:09
7楼
洪水位高的话雨水就没法直接排放水体了
回复
rzwuj
2011年06月02日 16:39:22
8楼
不用高于50年一遇的洪水位,排水管内底高于每年正常洪水位已经很高了
回复
rzwuj
2011年06月02日 16:42:38
9楼
防止倒灌可以在堤坝外侧设闸门
回复
yungkel
2011年06月03日 09:55:34
10楼
只要接入渠道的倒数第几个雨水井高于洪水位就OK,这样就不会影响排入河体
回复
mag
2011年06月03日 11:24:04
11楼
加个拍门拍门拍门拍脑门
回复