空调冷冻水管内有声音是怎么回事
tkxz_yhl009
2011年05月31日 14:51:54
来自于中央空调
只看楼主

请教一下各位:空调冷冻水管内有声音是怎么回事(靠近末端空调机组的阀门附近)?当比例积分阀逐渐关小时,水管发生抖动是怎么回事?谢谢了

请教一下各位:空调冷冻水管内有声音是怎么回事(靠近末端空调机组的阀门附近)?当比例积分阀逐渐关小时,水管发生抖动是怎么回事?谢谢了
免费打赏
lwrdd357
2011年06月01日 20:24:41
12楼
你实际有二个问题需要解释 :
1、冷冻水管路有异响,靠近末端,是否可考虑管路中介质是否有杂质,如 是新管路可考虑有无焊渣,药垢等;如管路中有空气,你可选择在管路制高点检查排气装置,并手动排气。以观效果。
2、当比例阀关断时出现管路抖动,可考虑管径与流量关系,是否流速在截至瞬间出现峰值,造成对阀体冲击,引起管路抖动。建议在管路与盘管之间假装软连接。
以上为建议,希望对你有拓展思路的作用。
谢谢!
回复
zhaowenliangde
2011年06月02日 10:50:47
13楼
声音有可能是水流产生的,也可能是阀门里的零件松动产生的,你说的比例积分阀关小时管路发生抖动,这可能是供水压头太大造成的,你可把压力调至正常,看效果如何。
回复
叶子想飞
2011年06月02日 12:39:15
14楼
里边有气。。。
回复
bing0071982
2011年06月02日 20:12:06
15楼
这个还真没见过~有气也不会看到明显的抖动啊
末端制冷效果怎么样?
回复
lihui9903
2011年06月03日 15:13:39
16楼
会不会是流速过大产生的噪音,
回复
fangsi10
2011年06月03日 22:45:23
17楼
管道裡有氣的可能性很大……如果有氣的話會聽到咕嚕咕嚕的異鄉
回复
maomaozhileng
2011年06月04日 19:10:02
18楼
流速打了,或有气体
回复
awsaljc
2011年06月05日 00:53:48
19楼
1,可能系统内有空气
2,水系统内有其他的杂质
3,系统内的水量过于少啦
4,系统内的哪个阀门没有打开,导致正负压差过大,水流的冲击力
回复
cl2022222
2011年06月06日 14:16:59
20楼
一般情况下,是系统内气未排尽;
其次,有可能是系统未冲洗干净,管道内遗留物产生的声音;
再次,还有可能是压差过大,不平衡造成的。
回复
zrf513
2011年06月07日 16:40:22
21楼
个人认为是末端设计流速过大,加上气液两相冲击,造成管路异响;
比例积分阀门逐渐关小,导致末端压头变化较大,水液两相冲击加剧,导致管道抖动。
系统排气存在问题。
回复

相关推荐

APP内打开