空调冷冻水管内有声音是怎么回事
tkxz_yhl009
2011年05月31日 14:51:54
来自于中央空调
只看楼主

请教一下各位:空调冷冻水管内有声音是怎么回事(靠近末端空调机组的阀门附近)?当比例积分阀逐渐关小时,水管发生抖动是怎么回事?谢谢了

请教一下各位:空调冷冻水管内有声音是怎么回事(靠近末端空调机组的阀门附近)?当比例积分阀逐渐关小时,水管发生抖动是怎么回事?谢谢了
免费打赏
el188
2011年05月31日 16:40:49
2楼
是不是管道内有气呀。
回复
lingxing1
2011年05月31日 20:39:27
3楼
看一下水管的自动排水阀是否设置或者出问题了
回复
aaron813
2011年05月31日 22:11:24
4楼
八成是空气没排尽。
回复
tkxz_yhl009
2011年06月01日 09:36:34
5楼
有可能是管内有焊渣或其他杂物的原因吗?管道没冲洗干净吗?
回复
gkc1976
2011年06月01日 13:19:58
6楼
问题有两种可能。一系统内空气未排净。二系统清洗不彻底,内有焊渣等杂物。
回复
chenjue1986
2011年06月01日 14:00:17
7楼
很有可能是管道里有气体。
回复
dust2
2011年06月01日 15:22:01
8楼
估计是水管管径过小,流速过高,气随水走,比例积分阀逐渐关小时阻力变大,水管发生抖动
回复
tglishurong
2011年06月01日 15:23:05
9楼
个人认为:可能阀门打开太小了,流速太大,管道内水撞击阀门等产生的噪音
回复
tglishurong
2011年06月01日 15:27:28
10楼
当比例积分阀逐渐关小时,流量太小了,就相当于节流了
回复
caiyegui
2011年06月01日 17:16:58
11楼
有气没排出,或着最末端有焊渣等垃圾