14楼
看来埋地的管道,施工单位想怎么装就怎么装。
回复
15楼
1.埋深好象不够; 2.交叉管线间距好象不够; 3.既然是给水管道,怎么还在用钢管? 4.阀门井砌得好象小了一点,没留够足够的检修空间.
回复
16楼
这个,也埋太浅了吧,不过还有更浅的,覆土后还露出地面能看到管子,晕啊
什么埋深,垫层,覆土,全tmd是gp。
纯粹是设计的在瞎忙活。
回复
17楼
这是什么地方的工程,基础也没处理,覆土太浅,既然用钢管,防腐做没做?
回复
18楼
大家都文明点好不好,人家发图就挺不容易的,干吗这么刻薄!
就图谈些个人看法:
1、管道基础没做,如果回填再不好的话,会对管道产生破坏。
2、不知为什么埋地会用钢管,请问防腐是怎么处理的?
3、覆土太浅,若有重型车辆撵过,可能会造成破坏。
回复
19楼
几点看法:
1、第三张~十三张市政消火栓管道没有做防腐。
2、管道埋深不够
3、管道交叉间距不够
4、橡胶软接处受挤压程度较大,容易被破坏
5、阀门井内有积水,容易造成阀门锈蚀。
回复
20楼
不好意思,因为本人是05年才毕业的,现场还没接触到管网方面,只是把同事的一些照片发了上来,希望大家提出宝贵意见,谢谢。
可能施工质量是很差,上面几位朋友提到的问题,如果我以后去施工的话,我会很注意的,不会再犯重复的错误。
回复
21楼
图9中的井中为什么还有水?会不会对管中的水有污染?
回复