请问PC柜和MCC柜有什么区别?有上下级之分吗?
ngy7023
ngy7023 Lv.2
2006年05月08日 18:54:57
只看楼主

请问PC柜和MCC柜有什么区别?有上下级之分吗?

请问PC柜和MCC柜有什么区别?有上下级之分吗?
免费打赏
yzj_xj
2006年05月08日 19:02:16
2楼
PC柜电源配电柜
MCC柜电动机控制中心柜!!!
回复
peter00007
2006年05月08日 21:31:41
3楼
Power Center-----------PC
Motor Control Center---MCC
两种型式的柜仅从功能上有区分,实际上,同一列柜里,就可能既有PC又有MCC。
回复
ngy7023
2006年05月09日 17:04:50
4楼
谢谢了
回复
sumlee2069
2006年05月25日 10:36:09
5楼
此说法局限于抽屉柜
PC柜电源配电柜,MCC柜电动机控制中心柜,通常带交流接触器或软启动器等工控元件,但同一柜可能既有PC又有MCC,混合安装在同一柜内。
回复
kkxxmyt
2006年05月25日 13:53:33
6楼

同意此说法。
回复
yuhuoqing
2006年05月25日 15:12:21
7楼
这个也与电厂的设计习惯有关,而与柜子无法。
应该叫PC段和MCC段。
现在一般PC段作为上一级,MCC段作为下一级。
回复
sl09023
2006年05月25日 16:40:04
8楼


同意此说法!
回复
zuoxaomin
2006年05月25日 17:45:04
9楼
此说法局限于抽屉柜
PC柜电源配电柜,MCC柜电动机控制中心柜,通常带交流接触器或软启动器等工控元件,但同一柜可能既有PC又有MCC,混合安装在同一柜内。

与抽屉柜何干?
很明确的定义啊!

PC柜电源配电柜
MCC柜电动机控制中心柜!!!
国内习惯不好,
按照国外分开设置PC和MCC,采用树状,MCC上可以大大降低母排电流,断路器选择也不会要求太高的分断能力,
国外AB 公司的MCC,最大电流只有1600A,进入中国一看,中国喜欢混用,赶快开发大电流的混用柜子.
回复
hwc_wy
2007年11月02日 15:34:38
10楼
PC动力配电中心柜
MCC柜电动机控制中心柜!!!
回复
singhi
2007年11月06日 16:09:38
11楼


完全同意!
基本成套厂都是这样定义的!
回复

相关推荐

APP内打开