九台水泵并联的衰减厉害,请大家讨论下
改名了
改名了 Lv.12
2011年05月31日 08:45:05
来自于中央空调
只看楼主

我碰到一个项目,裙房是商铺,采用9台空气源热泵机组并联工作,水泵一对一与之对应,9用1备,觉得9台水泵这样并联的话,流量衰减应该很大,水泵的流量是否要大大大于热泵机组的水流量,大家有没有碰到过这样的问题?一起讨论下吧

我碰到一个项目,裙房是商铺,采用9台空气源热泵机组并联工作,水泵一对一与之对应,9用1备,觉得9台水泵这样并联的话,流量衰减应该很大,水泵的流量是否要大大大于热泵机组的水流量,大家有没有碰到过这样的问题?一起讨论下吧
免费打赏
mimimumu
2011年06月01日 11:03:31
12楼
http://www.docin.com/p-34247426.html
发个讨论水泵曲线的文章吧。
回复
懒人啥都不写
2011年06月02日 09:12:58
13楼
豆丁的资料难下啊,没钱
回复
zhaozebin
2011年06月02日 14:26:34
14楼
弱弱的问一下,你在水泵前(出口)装止回阀了没。装的是那种类型,看要求了吗??

[ 本帖最后由 zhaozebin 于 2011-6-2 14:27 编辑 ]
回复
peng1214.-
2011年06月03日 13:14:06
15楼
你用9台水泵并联运行,当末端负荷小时,你可能只开2-3台水泵,这时候系统阻力很小,你的水泵很有可能出现大流量,小扬程,大功率状态,有可能烧坏水泵。机组多了控制也很繁琐。
回复
wh1238931
2011年06月03日 14:56:41
16楼
怎么要这么多水泵,费解
回复
cw369407875
2011年06月06日 12:11:22
17楼
九台水泵并联,神马工程设计啊,真是乱搞, 三台以上就会急剧衰减,加大水泵型号吧 尽量控制在三台以内
回复
zrf513
2011年06月07日 16:27:03
18楼
建议你做一个集水器,在集水器后安装较大型号的水泵2台 一用一备 避免流量衰减问题。