具体情况如下:6度区,7层+1层局部坡顶(面积大于50%)的砖混房子,室内外高差300mm,地基基础持力层为粉质粘土,承载力特征值160Pka,我的基础埋置深度为2m,钢筋混凝土条基(地勘建议浅埋条基,地下水位在自然地面下-1.2~6m,第一次做了基底埋深-1.2n的筏板基础,甲方说造价高,要求依据地勘建议改为条基,就修改为条基),周六验槽,现场实际情况:场地地势低洼,规划定的建筑物0.000高出天然地面1.3m,,施工方也是按图纸标高,挖至天然地面下1m左右,基坑开挖边线四周退后1m左右,已经回填1m厚的砂加石,基坑范围内及外围1m内开挖前未回填砂加石,我觉得的基础埋深不足,应该从天然地面以下计算,但甲方和监理坚持说可以满足设计要求,这个问题我真的很纠结,请大家就本工程解析一下。谢谢
具体情况如下:6度区,7层+1层局部坡顶(面积大于50%)的砖混房子,室内外高差300mm,地基基础持力层为粉质粘土,承载力特征值160Pka,我的基础埋置深度为2m,钢筋混凝土条基(地勘建议浅埋条基,地下水位在自然地面下-1.2~6m,第一次做了基底埋深-1.2n的筏板基础,甲方说造价高,要求依据地勘建议改为条基,就修改为条基),周六验槽,现场实际情况:场地地势低洼,规划定的建筑物0.000高出天然地面1.3m,,施工方也是按图纸标高,挖至天然地面下1m左右,基坑开挖边线四周退后1m左右,已经回填1m厚的砂加石,基坑范围内及外围1m内开挖前未回填砂加石,我觉得的基础埋深不足,应该从天然地面以下计算,但甲方和监理坚持说可以满足设计要求,这个问题我真的很纠结,请大家就本工程解析一下。谢谢
22楼
"已经挖到了持力层,持力层厚度5米左右,比较均匀"那就没什么问题
回复
23楼
不根据图纸施工 后果自负!摔门离去!
回复
24楼
如果挖到了持力层,我认为问题不大,毕竟上面还得回填1.3M!
回复
25楼
这主要要复核一下基础的宽度是否合适,原来的修正肯定不行了,保守的应该按施工完毕再回填的修正。或现场给施工单位提出要求,再按地基处理规范计算一下地基承载力是否满足要求
回复
26楼
关键在于基础周围土的标高是多少
也就是基础下地基周围 约束土体的深度
从这个出发点考虑就行了
回复
27楼
学习了
回复
28楼
埋深是其次,关键是是否已经挖到持力层
回复
29楼
主体竣工后再回填的话,埋深从天然地面算起。 建议你看下为什么要深度修正。 其实就是两边的土对高层基础下的地基有反压作用,防止土体滑移破坏。 好好看看书
回复