具体情况如下:6度区,7层+1层局部坡顶(面积大于50%)的砖混房子,室内外高差300mm,地基基础持力层为粉质粘土,承载力特征值160Pka,我的基础埋置深度为2m,钢筋混凝土条基(地勘建议浅埋条基,地下水位在自然地面下-1.2~6m,第一次做了基底埋深-1.2n的筏板基础,甲方说造价高,要求依据地勘建议改为条基,就修改为条基),周六验槽,现场实际情况:场地地势低洼,规划定的建筑物0.000高出天然地面1.3m,,施工方也是按图纸标高,挖至天然地面下1m左右,基坑开挖边线四周退后1m左右,已经回填1m厚的砂加石,基坑范围内及外围1m内开挖前未回填砂加石,我觉得的基础埋深不足,应该从天然地面以下计算,但甲方和监理坚持说可以满足设计要求,这个问题我真的很纠结,请大家就本工程解析一下。谢谢
具体情况如下:6度区,7层+1层局部坡顶(面积大于50%)的砖混房子,室内外高差300mm,地基基础持力层为粉质粘土,承载力特征值160Pka,我的基础埋置深度为2m,钢筋混凝土条基(地勘建议浅埋条基,地下水位在自然地面下-1.2~6m,第一次做了基底埋深-1.2n的筏板基础,甲方说造价高,要求依据地勘建议改为条基,就修改为条基),周六验槽,现场实际情况:场地地势低洼,规划定的建筑物0.000高出天然地面1.3m,,施工方也是按图纸标高,挖至天然地面下1m左右,基坑开挖边线四周退后1m左右,已经回填1m厚的砂加石,基坑范围内及外围1m内开挖前未回填砂加石,我觉得的基础埋深不足,应该从天然地面以下计算,但甲方和监理坚持说可以满足设计要求,这个问题我真的很纠结,请大家就本工程解析一下。谢谢
12楼
从室外算
回复
13楼
到持力层就可以了吧
回复
14楼
一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但在上部结构施工完成后回填土时,应从天然地面标高算起。关键是是否已经挖到持力层且进入一定深度
回复
15楼
个人认为基底在1.5米深就可以,要挖到原土然后换填至设计底标高,计算基础宽度时按原地坪考虑深度修正即可,6度区的房子没问题
回复
16楼
不管怎样,基底需进入持力层不小于300,且埋置深度不小于500,尽量浅埋就可以了,又不是高层或其他涉及到得抗倾覆问题。。。
回复
17楼
对于你的问题:
1.你绘制的施工图中必须明确0.000相当于是绝对标高是多少,因为平整场地均按绝对标高。
2.然后算出你埋深2.000的绝对标高,让施工单位按图施工就行了,何必烦脑。
回复
18楼
支持17楼的!都必须这么做!必须给出正负0的绝对高程,你要问建筑要这个数据!
回复
19楼
基础埋深从建筑室外地面往下算
回复
20楼
如果是边坡场地,应注意边坡稳定性。必要时,应进行专项勘察。
回复
21楼
都在关心埋深问题,没有人关注回填的1m厚砂加石吗?我以为如果砂加石是分层碾压回填且压实度满足要求,做过动力触探实验。那么没什么问题。基础四周的填土能满足基础设计埋深即可。如果松散填土是有问题的,这已经算是人工地基了
回复