请教各位,地下汽车库大家现在设不设灭火器,这规范像没有规定,另平时是地下车库,战时是人防,人防防火规范要求设灭火器,那是按A类还是B类算呢,如地下车库应是B类,那人防应是A类吧,不知各位是怎么做的,讨教一二。?谢了!
请教各位,地下汽车库大家现在设不设灭火器,这规范像没有规定,另平时是地下车库,战时是人防,人防防火规范要求设灭火器,那是按A类还是B类算呢,如地下车库应是B类,那人防应是A类吧,不知各位是怎么做的,讨教一二。?谢了!
12楼
应该设,对于普通人来说灭火器更适用。至于按照那种标注来设,我想在拿不定注意时,可以按偏保守的方式设,现在搞设计还是力求安全,也是保护自己。
回复
13楼
但大家找一下那个规范有规定?到时有人问你为什么设,如何答复?
保险是保险,但技术上说不过去。
大家认为如何?
回复
14楼
B类,中级,修正系数K=1.3
回复
15楼
补充:有消火栓,还乘系数K1=0.7,有消火栓和自喷,那么K1=0.3
回复
16楼
有设
回复
17楼
刚才找了在规范上没找到
不过个人觉得应该设!
按中危考虑就行吧
回复
18楼
要设,应该是B类
回复
19楼
肯定要设灭火器啦
按B类考虑
回复
20楼
to 3楼,系数0.8怎么来的?要么0.7(已设消火栓系统),要么0.3(已设消火栓及自喷系统)
通常系数为0.3吧
回复
21楼
修正系数怎么跟规范里讲的不一样啊? B类怎么查的???
回复