【原创】TN系统图,请大家来找茬
踏雪
踏雪 Lv.9
2011年05月30日 17:38:05
只看楼主

通过这几天的学习,学的很糊涂,因此大胆的画了几个系统图,这样更加直观,希望各位老师批评指正。谨代表个人看法。[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-5-30 17:44 编辑 ]

TN-S系统.jpg
TN-C系统.jpg
TN-C-S系统.jpg

通过这几天的学习,学的很糊涂,因此大胆的画了几个系统图,这样更加直观,希望各位老师批评指正。谨代表个人看法。

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-5-30 17:44 编辑 ]

TN-S系统.jpg


TN-C系统.jpg


TN-C-S系统.jpg

免费打赏
踏雪
2011年06月01日 10:46:32
12楼
设备外壳接地与线路PE在其他地方也许是连通的,但是在某个房间里,他们没有直接的连通
他们有什么联系我不清楚,但是PE线是从配电处引过来的,设备外壳的接地线是,该区域内本来就有或后来加上的
回复
rk5707
2011年06月01日 11:36:12
13楼
1、“单相三线+1地,三芯电缆(L、N、PE),此PE由配电处,同L、N引至设备,而设备外壳通过另一个导线再进行接地。”
你说的“设备外壳通过另一个导线再进行接地”其实是规范要求 电机要就地接地!!这个比较特殊!!但是根据规范的潜台词 那根地线 其实就是PE线!

2、“还如UPS的输入及输出,输入采用五根线、输出也是五根,UPS本身又接了地,此地线不和上面的PE线为同一根”
UPS 在配电系统中的角色比较 尴尬!!既是用电设备 又是供电电源。累啊!!!!!
它的接地也就尴尬了@!!! 我个人认为 那根线还是上级的PE 只不过在UPS处 重复接地了!
回复
rk5707
2011年06月01日 11:44:50
14楼
(设备外壳的接地线)其实是等电位接地线 它和配电系统没有任何的关系!所以你的配电系统图 没必要画出 那个地线 画了就错了!
等电位接地 在MEB箱处有连接的,它和防雷静电等都在一起!!
回复
hdmusic
2011年06月01日 17:40:57
15楼
发表一下自己的看法
1、等电位联结是为了降低或消除不同金属部件问的 电位差,注意这个词,是 电位差,接地只是等电位联结的一种,而并非等电位联结都必须接地。
王老对于“联结”的解释是指只传导电位,平时不通过电流,只有在故障时通过部分故障电流的导体间的互相接触导通。
2、负载上的两个接地其中一个为重复接地,这个接地没有必要再接到变压器系统接地点。
3、楼主画的这种反而使TN-C和TN-C-S都有环流产生。

如图所示
TN-C.jpg

[ 本帖最后由 hdmusic 于 2011-6-1 20:18 编辑 ]
回复
haotv
2011年06月01日 20:46:50
16楼
学习学习,活到老学到老
回复
yugzh168
2011年06月02日 16:53:38
17楼
学习的不错,领会的很好,发挥的灵活。
第一图,PE线与N线是不是重复了?
第二图,原始的三相四线制接法。把接地线与相线同敷,也就是(U、V、W、N)+PE,但是增加了接地线(增加投资了,搞成设备接地极怎么样啊)。
第三图,将第一图和第二图混合了。
楼主的理论不错,结合实际工程就更好了。
回复
踏雪
2011年06月02日 17:52:40
18楼
目前我在思考一个问题
PE线 等电位 接地之间的联系
回复

相关推荐

APP内打开