通过这几天的学习,学的很糊涂,因此大胆的画了几个系统图,这样更加直观,希望各位老师批评指正。谨代表个人看法。[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-5-30 17:44 编辑 ]

TN-S系统.jpg
TN-C系统.jpg
TN-C-S系统.jpg

通过这几天的学习,学的很糊涂,因此大胆的画了几个系统图,这样更加直观,希望各位老师批评指正。谨代表个人看法。

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-5-30 17:44 编辑 ]

TN-S系统.jpg


TN-C系统.jpg


TN-C-S系统.jpg

免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年05月30日 17:53:08
2楼
学的很明白了
只是最后那个TN-C-S的配电装置要在进线端做重复接地
回复
nyytjo
2011年05月30日 18:20:03
3楼
回复
一天涯浪子一
2011年05月30日 19:29:13
4楼


TN系统图在很多设计手册中都说的非常的清楚
回复
nanhu006
2011年05月31日 10:50:24
5楼
三种形式不用都做重复接地吧。
回复
rk5707
2011年05月31日 17:02:38
6楼
楼主牛人 PE和PEN 都掐断了!
TN-S系统没必要多加一根接地的线。把PE连上,接地的去掉就好了!
TN-C系统同样没必要多加一根接地的线。把PEN连上,接地的去掉就好了!
TN-C-S前面的一样,还有就是 你的PE没有重复接地!不知道你是怎么把PEN给分开的!
回复
踏雪
2011年05月31日 21:57:03
7楼
TN-S系统没必要多加一根接地的线。把PE连上,接地的去掉就好了!
在实际中,线路就是这样布的,与其说是三相五线制,不如说三相五线+1地,虽然PE线和地线同属一个接地系统,电气连接上正确,但从防雷接地的角度,你的说法是错误的,防雷的要求是一个房间一个接地排,把所有设备外壳全部接地,此地线和PE线不是一条线,从而解决局部等电位的问题。然后再把这个房间的等电位排同楼层等电位排连接,不同楼层的等电位排连接,从而形成一个等电位系统。
回复
踏雪
2011年05月31日 22:02:44
8楼
我认为无论什么系统,设备外壳都应该等电位连接并接地(防雷规范的要求)
回复
rk5707
2011年06月01日 10:07:21
9楼
你好!感谢你的回复!只不过你的观点本人不敢苟同!
IEC标准对低压配电系统有两种独立的分类系统,即:接地系统和带电导体系统。
任何一个带电导体系统都可以采用任意一个接地系统!
您说的三相五线(此叫法不妥) 其实是 三相四线(U、V、W、N)采用TN-S(电源直接接地,外漏导电部分通过与接地的电源中性点连接而接地,即:PE和N分开)就是五根线了。
请问您说的“三相五线+1地”是什么系统?如果您说的对 那么请教下 您的那根PE线的作用是什么?地线的作用又是什么?他们的不同点是什么?
回复
rk5707
2011年06月01日 10:12:14
10楼
您说的“设备外壳都应该等电位连接并接地”是对的!!可连接他们的线你知道叫什么线吗??
呵呵!!其实就是PE线把它们联接起来了!!
回复
踏雪
2011年06月01日 10:36:39
11楼
拿一个例子,单相三线+1地
三芯电缆(L、N、PE),此PE由配电处,同L、N引至设备,而设备外壳通过另一个导线再进行接地。
还如UPS的输入及输出,输入采用五根线、输出也是五根,UPS本身又接了地,此地线不和上面的PE线为同一根