DDC需要UPS供电吗?
hanqiangding
2011年05月30日 15:53:44
只看楼主

DDC使用UPS,所能满足的也就是保障电源电压的稳定,设备不受市网电压波动的影响!但是目前强电在进户经过二、三次变配电后,在不发生自然灾难的情况下,电源电压一般没什么对设备有损害的波动变化!所以单为这一点考虑的话,觉得没多大必要!DDC都配有供存储记忆的电池,停电后一般一个月能其内部数据不会丢失(不同设备,电池使用年限不同可能各有差异)。停电后所控设备都没电了,DDC独自工作也没任何意义。所以本人觉得DDC配备UPS,可以说完全没有必要!

DDC使用UPS,所能满足的也就是保障电源电压的稳定,设备不受市网电压波动的影响!
但是目前强电在进户经过二、三次变配电后,在不发生自然灾难的情况下,电源电压一般没什么对设备有损害的波动变化!所以单为这一点考虑的话,觉得没多大必要!
DDC都配有供存储记忆的电池,停电后一般一个月能其内部数据不会丢失(不同设备,电池使用年限不同可能各有差异)。停电后所控设备都没电了,DDC独自工作也没任何意义。所以本人觉得DDC配备UPS,可以说完全没有必要!
发表点拙见,希望朋友们讨论……
免费打赏
xuelanhu520
2011年05月31日 10:48:38
2楼
不太了解唉
回复
hanqiangding
2011年06月04日 14:13:02
3楼
DDC需要UPS供电吗?
回复
peng_33
2011年06月09日 14:15:55
4楼
我接触的是没有UPS电源,但是不同意楼主的说的没有必要,最好是配备ups电源,比如说在冬天的时候,如果DDC箱没电时,空调新风机组的电磁阀就会关闭,结果很容易使空调盘管冻坏
回复
business_306
2011年06月10日 13:17:50
5楼
整个系统会配置UPS电源的,没有必要单独拿出DDC来讨论吧
回复
luqi945
2011年06月12日 01:28:50
6楼
楼主说的有道理,前几天我们还在讨论这个问题。
回复
yang_224
2011年06月14日 11:37:36
7楼
接触到的还没用过
回复
hanqiangding
2011年06月20日 08:59:24
8楼
总结:如果很有钱且要求很高的建筑物及业主可以用,一般都不用。
回复
wanggongbox
2011年07月06日 15:29:11
9楼
"停电后所控设备都没电了,DDC独自工作也没任何意义。"这句话是正解
回复
clmml
2011年07月08日 09:07:02
10楼
现在的大楼都有二路或三路进线加发电机的配电设计,并且在设计楼控的现场DDC控制箱供电时,可以用本楼层的应急电源(就是俗称的E电源)供电,所以DDC没必要再单独设UPS供电。
回复
dikey
2011年07月12日 13:12:21
11楼
同意楼主的说法