照明几根线?
小清新
Lv.17
2011年05月30日 14:21:53
来自于
甲方业主
+
关注
取消关注
只看楼主
刚才有位仁兄告诉我,照明回路应穿三根线,第三根接灯具外壳。说是规范说的,我懵了。
刚才有位仁兄告诉我,照明回路应穿三根线,第三根接灯具外壳。说是规范说的,我懵了。
免费打赏
dy278375711
2011年05月30日 17:23:43
2楼
3或2
回复
wjj019
2011年12月23日 09:49:22
3楼
规范中是高于2.4米的穿两根,低于2.4米的穿3根其中多一根PE保护线,这是对一般普通照明,应急照明则另有要求。
回复
zhongmei68
2011年12月23日 10:27:46
4楼
同意楼上的见解
回复
chengbao_828
2012年01月10日 17:08:55
5楼
消除“0”灯具
回复
chenlizong2005
2012年02月06日 16:19:27
6楼
长见识了,
回复
小朝
2012年02月07日 10:08:27
7楼
原来是这样啊
回复
相关推荐
水下彩灯是一种安装在水底的照明设备
园林景观效果图
2024-07-30 13:27:52
照明配电箱是“应”还是“宜”分别设置中性导体N和保护接地导体PE汇流排
照明工程
2024-07-17 10:04:14
建筑敞开式外走廊做不做应急照明疏散指示?
照明工程
2024-07-08 16:25:07
应急照明集中电源和应急照明配电箱的特点及适用场景,你都了解吗?
照明工程
2024-07-03 10:28:55
消防应急照明灯具配电回路的设置问题及解决措施
照明工程
2024-06-28 09:28:26
求一份完整的沿江休闲道路和公园亮化照明
电气施工图
2024-06-27 09:16:28
电气照明导线根数如何标注?3分中教会你
照明工程
2024-06-19 10:30:56
深圳超级总部基地C塔楼照明设计解析
建筑资料库
2024-06-18 14:11:24
15 个间接照明项目,营造室内氛围
建筑方案设计
2024-06-18 14:08:49
照明配电箱规格型号和技术条件
照明工程
2024-06-17 13:17:29
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示,对照自查!
照明工程
2024-06-14 15:16:18
空气开关、插座、开关、灯座等照明电路常用器件的基本知识
电气资料库
2024-06-11 16:45:38
照明装置的安装规范与室内线路的安装工序
照明工程
2024-06-11 16:45:30
不用电也能照明?暗室里的神奇之光揭秘!
装饰装修材料
2024-06-07 16:48:36
消防验收:消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示(附依据)
照明工程
2024-06-06 09:18:02
照明电力如何施工,接线?说不清楚你怼我
照明工程
2024-06-05 10:46:09
应急照明集中电源箱应该设置在哪
装饰装修施工
2024-05-29 09:36:58
两部标准关于疏散照明的规定不一致,我是这样理解的!
照明工程
2024-05-28 11:33:12
电工必备:照明电路的一般故障及检修方法 水电工论坛 昨天
照明工程
2024-05-28 11:30:13
集中控制消防应急照明系统选型分析
装饰装修施工
2024-05-28 11:20:31
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开