多层框架结构是否也要遵循梁柱偏心距要求
coall99
coall99 Lv.4
2011年05月30日 09:12:47
只看楼主

《高规》6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。

《高规》
6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。而在《混凝土规范》和《抗规》中框架梁截面尺寸均为1 截面宽度不宜小于200mm;2 截面高宽比不宜大于4;3 净跨与截面高度之比不宜小于4。并没有提到梁柱中心线偏心距的问题,那对于多层框架结构,是否仍要满足《高规》中有关梁柱偏心距的问题?很急,希望前辈们能快点给个明确答案,谢谢!
免费打赏
gzywt
2011年05月30日 17:09:35
12楼
应该要遵守,不然审图可能会卡你。
回复
tigercui
2011年05月30日 17:20:33
13楼
如果考虑梁水平加腋的话,住宅里很影响使用和美观
回复
shandongjiagu
2011年05月30日 17:25:47
14楼
回复
ced2wang
2011年05月30日 17:26:03
15楼
应该遵守
回复
hzy2002
2011年05月30日 17:51:12
16楼
同意楼上的观点,应该都要考虑
回复
ywcllb
2011年05月30日 20:00:05
17楼
可以在梁的外侧做一小段悬挑板,也叫挑饵,在其上砌墙,就可以避免梁偏心。
回复
zlq1318
2011年05月30日 21:11:07
18楼
抗震规范规定的话 那么就肯定要遵守
因为抗震规范 对一般的混凝土结构还是高层都是适用的
回复
wangjj777
2011年05月30日 22:23:52
19楼
抗规上有,虽然不是强条但是也应尽可能满足
回复
bigbear308
2011年05月30日 23:19:42
20楼
抗规说明里除了加腋处理外,也可以加强柱箍筋,这样可以避免加腋对使用观感的影响
回复
engsimon
2011年05月30日 23:39:55
21楼
同意楼上观点,别做出楼歪歪再去想办法就迟了。
回复

相关推荐

APP内打开