多层框架结构是否也要遵循梁柱偏心距要求
coall99
coall99 Lv.4
2011年05月30日 09:12:47
只看楼主

《高规》6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。

《高规》
6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。而在《混凝土规范》和《抗规》中框架梁截面尺寸均为1 截面宽度不宜小于200mm;2 截面高宽比不宜大于4;3 净跨与截面高度之比不宜小于4。并没有提到梁柱中心线偏心距的问题,那对于多层框架结构,是否仍要满足《高规》中有关梁柱偏心距的问题?很急,希望前辈们能快点给个明确答案,谢谢!
免费打赏
lhblmx1970
2011年05月30日 13:22:47
2楼
这个问题并不是高层的专利,混凝土规范,抗震规范都有这个规定,所以,不只是高层菜肴遵守的。
回复
guojun7884
2011年05月30日 13:35:11
3楼
同意楼上的观点,应该都要考虑
回复
木易0303
2011年05月30日 13:47:59
4楼
对 这个是所有混凝土结构 都必须遵守的 不一定是高层
回复
liangbong
2011年05月30日 14:09:14
5楼
并不是强条而且是“宜”,没有必要一定要满足要求。
回复
zxfw_08
2011年05月30日 14:21:33
6楼
可以认为是一种加强措施,建议遵守。
回复
石井鱼
2011年05月30日 14:54:37
7楼
抗震规范6.1.5条有明文规定,所以多层也要满足要求
回复
yhuangping
2011年05月30日 15:55:41
8楼
没注意这条,这条挺难满足的。
结构的边跨,填充墙一般是靠外的,如果要满足此条,250宽的梁,只能做500宽的柱!

cupid0427

1000

回复
yjf-2001
2011年05月30日 16:16:25
9楼
知道有这回事就行,一般性质的结构体系基本难做到这点。只是像一些电影院、车站等结构内开大洞或者结构体系本身就不利等这些情况才会考虑这点。
本人的处理方法。
回复
roberto_1982
2011年05月30日 16:32:19
10楼
应该是要考虑的 抗震规范上有要求
回复
长久
2011年05月30日 17:07:01
11楼
应该都要考虑
回复