《高规》6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。而在《混凝土规范》和《抗规》中框架梁截面尺寸均为1 截面宽度不宜小于200mm;2 截面高宽比不宜大于4;3 净跨与截面高度之比不宜小于4。并没有提到梁柱中心线偏心距的问题,那对于多层框架结构,是否仍要满足《高规》中有关梁柱偏心距的问题?很急,希望前辈们能快点给个明确答案,谢谢!