《高规》6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
《高规》
6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。而在《混凝土规范》和《抗规》中框架梁截面尺寸均为1 截面宽度不宜小于200mm;2 截面高宽比不宜大于4;3 净跨与截面高度之比不宜小于4。并没有提到梁柱中心线偏心距的问题,那对于多层框架结构,是否仍要满足《高规》中有关梁柱偏心距的问题?很急,希望前辈们能快点给个明确答案,谢谢!
22楼
没有人说这么考虑呢
回复
23楼
必须满足规范要求
加腋处理,
加强柱箍筋,
采取相应措施
高层与多层没有明显界线。但是结构形式都是一样
回复
24楼
从条文上来讲,肯定要遵守,只是采取的措施可以根据工程规模和重要性的不同而不同。
回复
25楼
应该遵守,可实际情况有很多时候满足不了
回复
26楼
这个是所有混凝土结构 都必须遵守的
回复
27楼
大家做设计要搞明白一个问题就是,你做的东西会不会出问题,而不是会不会被审图的卡
回复
28楼
应该遵守抗规的要求,处理参照高规的方法;关于计算的问题,软件PKPM没有考虑,广厦SAP也太清楚,strat好像可以算,你可以咨询一下软件开发单位。
回复
29楼
严格地说也应该遵循
回复
30楼
抗震需满足,加腋即可。
回复
31楼
个人认为,应分计算与绘图二种情况
1.对于高层:
《高规》6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响(即建模时应按实际偏心建模)。
当梁、柱中心线之间的偏心距大于柱截面在该方向宽度的1/4,时,绘图时应采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)措施。
2.对于多层
抗震规范6.1.5条,当梁、柱中心线之间的偏心距大于柱截面在该方向宽度的1/4,时,应计入偏心影响(即建模时应按实际偏心建模)。
绘图时,可以不水平加腋。
回复