【请问】设备负荷小,用变频泵电机是否用变频起动?
zhang4000
zhang4000 Lv.4
2011年05月30日 08:56:13
只看楼主

急求,我作了一个茶炉房,水暖专业给我提出设备如:上水泵3kW、热水循环水泵3kW、锅炉循环水泵4kW,这几台设备均为变频电机,我想知道设备负荷这么小,他用变频泵,那电气专业是否要上变频起动柜。急急急

急求,我作了一个茶炉房,水暖专业给我提出设备如:上水泵3kW、热水循环水泵3kW、锅炉循环水泵4kW,这几台设备均为变频电机,我想知道设备负荷这么小,他用变频泵,那电气专业是否要上变频起动柜。急急急
免费打赏
炉火
2011年06月01日 10:58:20
12楼
变频控制和变频启动是不一样的!
回复
whatr
2011年06月01日 12:52:40
13楼
不要理他,水专业成套控制箱了。

电气给他配个线埋个管就OK了。
回复
davidddq
2011年06月01日 14:13:09
14楼
既然设备都用变频电机了,当然要陪变频了,这点成本还是要的吧
回复
dianqipanli
2011年06月01日 14:33:55
15楼
消防泵可以用变频吗?《民用建筑电气设计规范》13.9.6.
消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
回复
whooo2010
2011年06月01日 14:34:10
16楼
看你们的工艺要求了,如果要随时改变供水流量和水压的话,当然要配合变频器才能实现!!如果只要启动电机选用软起动器就可以了!
回复
dianqipanli
2011年06月01日 14:45:40
17楼
不好意思,15号帖对应10号帖提到消防泵了。与楼主命题无关。
回复
markluan_99
2011年06月01日 14:56:07
18楼
没必要,节省费用吧。
回复
wyzh9
2011年06月01日 16:26:36
19楼
变频器那来的启动、调速之分啊?上变频电机,如果你不使用变频器,就是一台电机了。
回复
cai2561
2011年06月01日 16:40:27
20楼
用变频就可以了 小功率电机的变频器不大 ,估计人家是想变频调速,又不是大电机变频启动
没必要上变频器控制柜,别把问题想复杂了
一个GGD柜放6套变频控制都没问题
回复
ly771111
2011年06月01日 20:19:07
21楼
回复