【请问】设备负荷小,用变频泵电机是否用变频起动?
zhang4000
zhang4000 Lv.4
2011年05月30日 08:56:13
只看楼主

急求,我作了一个茶炉房,水暖专业给我提出设备如:上水泵3kW、热水循环水泵3kW、锅炉循环水泵4kW,这几台设备均为变频电机,我想知道设备负荷这么小,他用变频泵,那电气专业是否要上变频起动柜。急急急

急求,我作了一个茶炉房,水暖专业给我提出设备如:上水泵3kW、热水循环水泵3kW、锅炉循环水泵4kW,这几台设备均为变频电机,我想知道设备负荷这么小,他用变频泵,那电气专业是否要上变频起动柜。急急急
免费打赏
zhang4000
2011年05月30日 09:24:24
2楼
自已顶一下,急急急
回复
zyz8438
2011年05月30日 09:38:04
3楼
这几台电机采用变频电机,是工艺上需要变频控制。上变频就可以了!

变频控制与变频启动是两码事,概念不要混淆了!
回复
yaoguizhong213
2011年05月30日 10:43:15
4楼
他用变频是为了自动控制水位、水压、水温等参数,不是为了启动。所以用普通的变频设备就可以。
回复
zhang4000
2011年05月30日 11:51:33
5楼
很感谢两位电气版主。
回复
muyuyao
2011年05月30日 14:27:58
6楼
上水泵3kW、热水循环水泵3kW、锅炉循环水泵4kW,

---------从工艺功能名称上看,这些泵不同于定压泵,都应该无需变流量输出,即用不到变频功能。

工艺功能单一,一般重要性,况且功率都这么小,用丹弗斯、ABB之类的性能较可靠变频器控制似乎有点奢侈、浪费!!!如用廉价的国产变频器,其性能、可靠性估计又都无法保证,建议采用常规直接启动模式:空开+接触器+热继电器。

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-2 06:38 编辑 ]
回复
lingxuct
2011年05月30日 16:21:10
7楼
没关系,电机小,变频器也小,3~4KW的变频器也就3~4千元,装吧,向业主要“流量传感器”和PLC(带模拟量控制模块),全套自动控制。
回复
wzfqyy
2011年05月30日 16:47:30
8楼
以下是引用wyxsacf在2005-11-26 22:38:49.0发表的内容:
电压互感器一般有单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△这四种接线方式。
其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是V-V接法,它是用来测量各相间电压,但不能测量相对地电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。
而Y-Y接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形而构成的,它可供给要求线电压的仪表和继电器以及要求相电压的绝缘监视电压表的电压用。
单相接法仅适用于测量相间电压。即将互感器一次绕组的一端接在线路上,另一端接地,互感器可测量某一相对地电压。
Y0/Y0/△接线是用三台单相三绕组电压互感器构成的,该接线方式其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形检测零序电压。用于3~220kV系统(110kV及以上无高压熔断器),供接入交流电网络缘监视仪表和继电器用。
还有一种Y0/Y0/△接线是由三相五柱式电压互感器构成的,它只用于3~15kV系统,其接线方式与三台单相三绕组电压互感器构成的Y0/Y0/△接线方式基本相同。
回复
lingxuct
2011年05月30日 17:22:30
9楼
楼上是发错地方了还是忘记写“变频器”了?
回复
寒塘渡鹤影
2011年05月30日 17:42:21
10楼
楼上几位已经说很清楚了
有种消防泵具有恒压功能,电流可随流量自动调节,不用电气配变频控制设备。
不知道你的这个项目是不是这种泵
回复
xjw2006
2011年05月30日 20:16:58
11楼
纠正区管:4KW变频器,国产的才1300元。
回复

相关推荐

APP内打开