【请问】设备负荷小,用变频泵电机是否用变频起动?
zhang4000
zhang4000 Lv.4
2011年05月30日 08:56:13
只看楼主

急求,我作了一个茶炉房,水暖专业给我提出设备如:上水泵3kW、热水循环水泵3kW、锅炉循环水泵4kW,这几台设备均为变频电机,我想知道设备负荷这么小,他用变频泵,那电气专业是否要上变频起动柜。急急急

急求,我作了一个茶炉房,水暖专业给我提出设备如:上水泵3kW、热水循环水泵3kW、锅炉循环水泵4kW,这几台设备均为变频电机,我想知道设备负荷这么小,他用变频泵,那电气专业是否要上变频起动柜。急急急
免费打赏
ly771111
2011年06月01日 20:20:40
22楼
回复
zrm444
2011年06月01日 21:41:27
23楼
路过学习一下!
回复
fz633348
2011年06月01日 23:02:43
24楼
要变频启动柜。
回复
小清新
2011年06月02日 08:31:38
25楼
我怎么看不明白了,什么叫变频电机?变频水泵?不用变频器你们靠什么变?
回复
shenxint
2011年06月02日 08:51:28
26楼
电气设计应满足工艺要求,既然工艺提出变频泵,电气就应设计变频器。如果你负责自控设计还应设计出仪表、PLC及编程
回复
youmeyer
2011年06月02日 09:27:25
27楼
回复
lptkz
2011年06月02日 09:50:39
28楼
如果工艺要求必须进行自动控制,你们就要使用变频器了。至于信号的采集元件,可以根据系统的重要性来选择:变送器或电阻时远传仪表。
回复
春风细雨
2011年06月02日 14:22:49
29楼
根本不用变频器,浪费没有意义。不用听变频器厂家瞎忽悠。
回复
langhua2010450
2011年06月02日 15:00:02
30楼
只要给 个 电源 就 可以 了 ,不用 管他怎么 控制 ,!!!
回复
y502x
2011年06月02日 16:31:53
31楼
既然泵需要变频控制,且选了专用的电机,当然需要有变频控制设备来拖动啦。
回复

相关推荐

APP内打开