规范对插座安装在暖气包附近有何具体规定?如规定不具体,大家都是如何设计和处理的?[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-29 12:00 编辑 ]
规范对插座安装在暖气包附近有何具体规定?
如规定不具体,大家都是如何设计和处理的?
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-29 12:00 编辑 ]
12楼
间距为≥300mm;如果在上下两根管之间,距上管≧200mm;下管≧300mm。
回复
13楼
还真别说,这照片离得情景和我家情况一模一样,暖气水平串,效果好吗
回复
14楼
暖气漏水,安全考虑远点呗。
回复
15楼
尽量离开1m,有个暖气在插接设备也不开心!
回复
16楼
没做过 感觉尽量偏离暖气管远点为好
回复
17楼
赞同
回复
18楼
谢谢老前辈的回复!!!
大家还能提供别的规范要求吗?
回复
19楼
我认为《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(中国建筑出版社)中557-558页的规定“插座不应设置在散热器上方,更不能被挡在散热器的背后。间距为≥300mm;如果在上下两根管之间,距上管≧200mm;下管≧300mm。”过于简单。
经常会遇到暖气包跑风的下方有插座,即便间距为≥300mm,但还是很不安全!!!
回复
20楼
北京的施工工艺标准管路敷设一章里有这样一个表格个人觉得可供参考。
蒸汽管
平行 管道上 穿管配线 1000
管道下 穿管配线 5000
交叉 穿管配线 300
回复
21楼
住宅里面一般暖气墙我就不放了,办公的话一般示意在两侧,没具体定位过
验收规范是否有要求没查过~
回复