规范对插座安装在暖气包附近有何具体规定?如规定不具体,大家都是如何设计和处理的?[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-29 12:00 编辑 ]
规范对插座安装在暖气包附近有何具体规定?
如规定不具体,大家都是如何设计和处理的?
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-29 12:00 编辑 ]
2楼
北京地方质检站要求30CM间距。
回复
3楼
个人觉得不宜靠的太近,且不应在暖气管接头附件。
回复
4楼
住宅里面一般暖气墙我就不放了,办公的话一般示意在两侧,没具体定位过
验收规范是否有要求没查过~
回复
5楼
我们南方没有,不知道啊?
回复
6楼
回复
7楼
对建筑电气不了解,
我印象中,暖气一般放在窗户底下,加热窗户进来的冷空气,加热后热空气上升冷空气下降,整个屋子里形成对流,所以屋子里才暖和。说明一个问题,暖气一般装在屋内和屋外的分界墙面。
还印象中,一般墙上插座走线,都是从屋里总开关出来,分接到各个屋子内,均到屋内墙壁就完了,不会到窗户下边去吧。
楼主照片上这种情况太少见了。
回复
8楼
不太清楚,过来学习
回复
9楼
对建筑电气不了解,
---------公共建筑大厅、大开间内就非常普遍了!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-31 13:07 编辑 ]
回复
10楼
规范上没有规定,不过工艺标准有要求,《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(中国建筑出版社)中557-558页规定:插座不应设置在散热器上方,更不能被挡在散热器的背后。插座盒与散热器及采暖管相互位置关系如图4.12.11-5所示。
图我这无法上传,不过间距为≥300mm;如果在上下两根管之间,距上管≧200mm;下管≧300mm。(有时施工进水管在散热器上部,回水管在散热器下部。)楼主发的照片基本符合要求了。
在北方,一般暖气设在窗下,插座设在进户门和窗以外的两面墙上;卫生间、厨房插座一般较高,所以楼主提出的情况一般在暗厅里才能碰得上。
回复
11楼
没做过,不太清楚,过来学习.
回复