做KYN28A-12这几年,同样是进线计量柜,有的省局规定,必须用组合式计量箱;有的省局规定,必须用计量手车;有的省局规定,电流互感器固定安装做PT手车;有的省局规定,电流互感器和PT都固定安装PT加GN19的隔离开关。其他的我都忍了,最后一种情况,让人抓狂:SX省局的规定,电流互感器PT固定安装PT加GN19隔离开关,电流互感器型号还是LA,牛人,非要把KYN28做成GG-1A。做成GG1-A也就忍了,当消弧柜做吧,竟然是800柜宽,不给留出来隔离拉杆的位置,别说金属的拉杆了,绝缘拉杆也伸不过去!

这帮省局的人只懂电气不懂设备,闭门造车,纯粹瞎闹,设计出来的电气结构图完全背离了产品的灵魂,弄出来的都是四不像。
感觉做不出来,有人却说这么做了好几年了,别人能做出来你怎么做不出来?去看看别的厂家做的这种计量柜!我的老天啊,我要疯了:GN19隔离开关偏中心安装,竟然用KYN28A地刀操作大轴当隔离操作大轴,电缆室没有泄压通道,LA电流互感器不是LZZBJ9-10啊,不是支柱式的,必须加绝缘子支撑,好么,人家也没绝缘子,直接从主母排搭接下来,再搭接下去接电缆!这种结构动热稳定性肯定不满足要求,竟然也能通过验收!???
地刀操作大轴当隔离操作大轴,外面加了把挂锁,但是和进线断路器没有连锁,万一拿钥匙的这个人还误操作了怎么办?断路器合着就拉隔离开关??能行?
真是胆子大,电业局敢规定,一些不负责人的小成套厂就敢做,都不对产品性能负责,最终吃亏的是用户。不怕说大了,这些人一点职业道德都没有!!
免费打赏
huajx001
2011年05月30日 14:00:02
12楼
迟早要规范一下子的.
回复
ivw2008
2011年05月30日 18:28:18
13楼
一个地方一个标准
回复
xjw2006
2011年06月02日 21:06:02
14楼
见怪不怪,各地方有个地方的实际情况,是各个方面的,不单是技术上的。你不能以你的纸上谈兵来评价他们的做法,他们是考量了各方面的因素,做出的选择。说的难听点,你算老几?
回复
baosqq
2011年06月02日 21:33:59
15楼
早在2008年国网公司就颁布了“电能计量装置通用设计”,各个电压等级根据不同的柜体和实际情况都有很多典型的方案供选择。当时浙江省电力公司曾对这些典型方案进行专门贯宣。10kV中置柜是要求用计量小车的。看来楼主所在的地方对这个通用设计执行的不到位啊。
回复
muyuyao
2011年06月02日 23:49:50
16楼




------电力部门的确黑,更何况他们都有柜子生产厂家,你抢他们生意,他不刁难你才怪!!!

要不,怎么全国都有“电老虎”的说法呢?
回复
wd0577
2011年06月03日 19:30:44
17楼

呵呵,有意思,按照供电局的要求做就是,什么国标什么表有多远滚多远,钱送到位了什么标我说了算,顺便说一下,福建的计量要求是最变态的,鄙视福建供电局的SB,
回复
dylan3940
2011年06月03日 19:54:12
18楼
能晒晒福建省的计量要求么,学习学习
回复
水轮发电机
2011年06月03日 21:16:43
19楼
全国都是这个样子。验收的人不懂规范不懂专业的人太多。而且没有职业道德。
回复
cjf198233
2011年06月04日 15:50:44
20楼
怎么就没听说哪个供电部门的人被查到受贿啊
回复
chjs001
2011年06月04日 17:00:59
21楼
垄断行业就是这样子啊
回复