一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
2楼
不知道你这个是什么项目中的一块
那我从于理的情况下讲:你这个可以说成钢筋的替代吧,钢筋的替代有一定的遵循原者,我就用白话讲了啊,用直径小的钢筋代替大钢筋,应该适当增加钢筋的根数,但所代替钢筋的直径最好不要超过4cm.还有其他的原则,你这个问题应该不需要
其实能不能代替,从理论说还是从工程实际说,都最好过下你们那里设计或是监理,走下程序或是手续,没什么坏处。
回复
3楼
肯定不合格,严重里说属于偷工减料
回复
4楼
有个水工混凝土施工规范,里面讲了钢筋替代的原则,你可以找来参照一下,沙发说的好,这种事情最好和设计、监理确认一下。
回复
5楼
说下水池的结构,钢筋的标号,这才是重点
回复
6楼
钢筋替代肯定是有原则的。若要替代,程序是肯定要走的,不然罚舒服哦。
回复
7楼
小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标 是不是用的钢材级别不一样 我想是可以的
回复
8楼
不合格。
力学指标并不是原材料检测唯一指标,钢筋的重量也有规定的允许误差。
要替换或调整,要经过设计确认,否则都是不合格。
回复
9楼
钢筋替代肯定是有原则的
回复
10楼
小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标???除非你用的钢筋级别高一级
如果是同级的钢筋,那你就是偷工减料了,要被杀头的
如果是高一级的钢筋,可以考虑代换,但须设计单位认可
回复
11楼
小钢筋也可以按直径、强度代换,但主要钢筋应该经过监理、设代认可方可,另外不同类别的钢筋不宜混用
回复