风机盘管加FFU可以到达万级吗
sea807
sea807 Lv.4
2011年05月28日 14:47:12
只看楼主

本人想用风机盘管加FFU风口做万极无菌室不知可否?面积为50平方

本人想用风机盘管加FFU风口做万极无菌室不知可否?面积为50平方
zlstrange
2011年05月28日 14:50:46
2楼
这个是可以的
回复
aaron0813
2011年05月28日 20:56:45
3楼
应该可以,要注意风量和冷量匹配。另外你说的是无菌室,这个得要杀菌吧。
回复
vagrant1688
2011年06月01日 09:05:32
4楼
没问题,可以达到,我做过的。
回复
hetaohui
2011年06月01日 15:23:35
5楼
有FFU就够了吧
回复
ferver_777
2011年06月01日 17:32:08
6楼
不用FFU都能达到,何况用了,没问题的
万级很简单的
回复
ywj1980
2011年06月02日 09:19:25
7楼
这种方案我以前做过,50平方完全没有问题,只是要考虑冷量的问题,要考虑更换滤网时是否好作业,还有FFU的风机一定要选质量好,要不然坏了,不好换。
回复
bing0071982
2011年06月02日 20:16:25
8楼
大哥,洁净度的界别基于以下2个条件:
1. 过滤器。毫无疑问,FFU百级都可以做到,更不要说万级了;
2.换气次数。多少自己查规范吧。

做洁净要清楚原理,才能做出合理的设计来。
回复
zxiaowuz
2011年06月03日 13:45:28
9楼
当然可以做,不过要注意房间的冷热均匀的问题.换气次数按20次吧
回复
awsaljc
2011年06月05日 00:45:31
10楼
风机盘管加FFU基本上可以达到千几的标准了
回复
sea807
2011年06月09日 15:05:08
12楼
FFU可以做回风吗