关于柱下独立基础的最小配筋率!
hc1981
hc1981 Lv.7
2011年05月28日 07:28:09
来自于地基基础
只看楼主

我的理解:《基础规范》中并没有关于柱下独立基础的最小配筋率的规定!根据《砼规》9.5.2条为0.15%。根据《砼规》表9.5.1注,计算最小配筋率的截面面积取全截面面积(相当于倒T型受弯构件)!请高手指教!

我的理解:《基础规范》中并没有关于柱下独立基础的最小配筋率的规定!根据《砼规》9.5.2条为0.15%。根据《砼规》表9.5.1注,计算最小配筋率的截面面积取全截面面积(相当于倒T型受弯构件)!
请高手指教!
免费打赏
happywsj
2011年05月31日 13:11:52
12楼
北京基础规范:
当实际配筋值大于计算值1/3,且满足受力筋≥10@200,分布筋≥8@300.
可不依照国标最小配筋率限制。
没啥问题。
回复
xiaoyangxiaoyang
2011年06月01日 08:04:03
13楼
支持楼主的观点
回复
bourne55
2011年06月01日 08:26:04
14楼
还是照着规范来比较好.....
回复
zhouenlai1231
2011年06月01日 08:53:37
15楼
我也比较同意朱老师的看法
回复
zww8057
2011年06月01日 15:34:17
16楼
还是照着规范来比较好.....
回复
zqyyn
2011年06月01日 21:25:37
17楼
一直是按根据《砼规》9.5.2条执行的
回复
iamnjdsq
2011年06月01日 21:54:37
18楼

同此意见
已经明确了
回复
西方不败
2011年06月02日 09:01:49
19楼
一直以来稀里糊涂的,现在似乎有点眉目了
回复
jyh8259978
2011年06月02日 10:36:47
20楼
可以不执行最小最小配筋率规定参张维斌的《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》P313.
回复
liranfacai
2011年06月02日 14:15:19
21楼
我们这审图专家取的最高截面处的截面面积
回复

相关推荐