我的理解:《基础规范》中并没有关于柱下独立基础的最小配筋率的规定!根据《砼规》9.5.2条为0.15%。根据《砼规》表9.5.1注,计算最小配筋率的截面面积取全截面面积(相当于倒T型受弯构件)!请高手指教!

我的理解:《基础规范》中并没有关于柱下独立基础的最小配筋率的规定!根据《砼规》9.5.2条为0.15%。根据《砼规》表9.5.1注,计算最小配筋率的截面面积取全截面面积(相当于倒T型受弯构件)!
请高手指教!
免费打赏
樱花满开
2011年06月02日 23:07:21
22楼
PKPM里面仍然是按照0.15%的最小配筋率以及全截面计算的
回复
sinrry
2011年06月03日 08:20:00
23楼
同意二楼的说法,但前几天审图的是按照楼主的全截面控制的,哎,感觉没必要
回复
九天之上
2011年06月05日 17:29:17
24楼
当然没有必要,新规范已经明确了!!!
回复
wym12000
2011年06月06日 13:47:15
25楼
饿。。这么确定的问题还要发出来呀 ~~~~还提示了~~~
回复
钢柱1
2011年06月06日 16:53:26
26楼
按规范0.15%
回复
yaoxinchuang
2011年06月07日 10:57:11
27楼
广东规范规定是0.15
回复
grain1880
2012年08月15日 22:20:36
28楼
新规范说按等效矩形截面面积 什么意思
回复
汉堡薯条
2012年08月18日 21:07:21
29楼
学习了,谢谢各位高人
回复
关中老财
2012年11月02日 17:55:30
30楼
新地基规范第266页条文解释已经很明确了,按第一阶高度,而不是全高度