关于柱下独立基础的最小配筋率!
hc1981
hc1981 Lv.7
2011年05月28日 07:28:09
来自于地基基础
只看楼主

我的理解:《基础规范》中并没有关于柱下独立基础的最小配筋率的规定!根据《砼规》9.5.2条为0.15%。根据《砼规》表9.5.1注,计算最小配筋率的截面面积取全截面面积(相当于倒T型受弯构件)!请高手指教!

我的理解:《基础规范》中并没有关于柱下独立基础的最小配筋率的规定!根据《砼规》9.5.2条为0.15%。根据《砼规》表9.5.1注,计算最小配筋率的截面面积取全截面面积(相当于倒T型受弯构件)!
请高手指教!
免费打赏
constructional
2011年05月28日 08:24:17
2楼
我认为在这里不应该按T型截面计算最小配筋率,应该按最下面矩形截面的全面积进行计算最小配筋率,由于上面是台阶型以满足刚性基础放大脚的构造,没必要设置受弯钢筋,对于砼刚性基础同样不设构造钢筋;另外对于砼基础最小配筋为直径8@200,这也是一个基本的构造要求。
回复
zengjiancong2006
2011年05月28日 17:46:20
3楼
PKPM里面仍然是按照0.15%的最小配筋率以及全截面计算的
回复
wuhong0707
2011年05月29日 00:15:48
4楼
不用讨论了,新地基基础规范有了明确的说法
回复
hc1981
2011年05月29日 21:55:22
5楼
感谢大家的回复!我想说的是独立基础也是一种受弯构件,它的最小配筋面积应该等于全截面面积×最小配筋率,得出的最小配筋面积配在基础宽度范围内!
回复
xfcb55
2011年05月30日 12:56:31
6楼
不应该用T截面来计算,要是这样的话,那么非梯形的锥形放脚截面,你该怎么算呢。
回复
yudie715
2011年05月30日 15:14:14
7楼
问答中的第328页,关于独立基础的最小配筋率问题的分析中,当独立基础的配筋不小于10间距200(双向)时,可以不考虑最小配筋率的要求。这个和《北京细则》上的说法是一样的。可以参考一下。
回复
京梦雨萍
2011年05月30日 21:49:04
8楼
朱炳寅老师《建筑结构设计问答及分析》中有说明,
问答中的第328页,关于独立基础的最小配筋率问题的分析中,当独立基础的配筋不小于10间距200(双向)时,可以不考虑最小配筋率的要求。这个和《北京细则》上的说法是一样的。
可以参考,原因讲的很明确 估计新地基规范应该遵循
回复
linqiang10011
2011年05月30日 22:15:45
9楼
同意2楼的说法。朱老师的说法也对。没有细则按2楼
回复
夏宁
2011年05月31日 07:41:02
10楼
地基规范8.2.2-3,受力筋≥10@200,分布筋≥8@300.
回复
xuewuzhu
2011年05月31日 08:04:12
11楼
我们单位都按照0.04%来输入最小配筋率
回复

相关推荐

APP内打开