个人意见
锦绣江山503
2011年05月28日 00:00:41
只看楼主

我认为严格从规范上来说的话,我读的及我所理解的是不需设置。但是从自喷设置的原则来说,是为了避免有保护不到得地方,从你说的情况,是否有这种影响?风管是否会成为喷水的障碍物? 另外我不知道质监站说的一米有什么出处,我不记得那本规范上有这种规定!

我认为严格从规范上来说的话,我读的及我所理解的是不需设置。但是从自喷设置的原则来说,是为了避免有保护不到得地方,从你说的情况,是否有这种影响?风管是否会成为喷水的障碍物? 另外我不知道质监站说的一米有什么出处,我不记得那本规范上有这种规定!
免费打赏
w-jwei
2011年05月28日 13:24:53
2楼
楼主,不知道你要说什么啊???
回复
tx6du
2011年06月17日 08:25:28
3楼
喷头与风管的距离有规定,《自动喷水灭火系统设计规范》7.2.1条直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定。质监站说的没有错。