我变压器第一次送电正常(新变压器、试验也合格),过了5天左右跳闸,高压柜那边显示为重瓦斯动作,我们检查了变压器瓦斯继电器,打开没有任何气体,其他也正常,常识再次合闸仍然是重瓦斯动作,可那边没有做任何动作第三次合闸却没有跳,不过显示有轻瓦斯信号,那位高手能不能帮我分析一下最可能是什么原因造成的怎么处理?谢谢
我变压器第一次送电正常(新变压器、试验也合格),过了5天左右跳闸,高压柜那边显示为重瓦斯动作,
我们检查了变压器瓦斯继电器,打开没有任何气体,其他也正常,常识再次合闸仍然是重瓦斯动作,可那边没有
做任何动作第三次合闸却没有跳,不过显示有轻瓦斯信号,那位高手能不能帮我分析一下最可能是什么原因造成的
怎么处理?谢谢
2楼
瓦斯继电器可能质量不好,建议对瓦斯继电器进行检验!!!
回复
3楼
是不是变送器坏了?建议你对其检验一下啦
回复
4楼
多谢指点 尝试中。。。。
回复
5楼
新送电变压器要记录轻瓦斯保护动作次数,气体采样进行色谱分析,检查瓦斯保护,不说了,去看书吧!
回复
6楼
还有可能是注油的时候混入了大量空气引起的
回复
7楼
有没有可能是感应电引起的。
检查一下电缆敷设是否规范,测量是否存在感应电。
回复
8楼
是一个很大的论题,有谁有综合结果,给我留个言哦
回复