固结墩在架梁的时候怎么办
jayll77330
jayll77330 Lv.2
2011年05月27日 16:47:29
来自于桥梁工程
只看楼主

固结墩盖梁有预埋钢筋,架桥机的前臂会要在钢筋上,请问在架梁的时候怎么办?

固结墩盖梁有预埋钢筋,架桥机的前臂会要在钢筋上,请问在架梁的时候怎么办?
免费打赏
cs135246
2011年05月30日 14:42:11
2楼
给楼主顶起来,我也想知道这个事情。
回复
lovemy2001
2011年06月03日 17:29:46
3楼
干扰的一部分钢筋压倒,当然不能做90度的弯,因为锚固 钢筋直径都粗,而且是II级钢弯90度再弯回来就断了,架桥机垫方木时尽量避开,避 不开的做120~130度的弯折。
另外可以向设计建议用小钢筋等截面替换。再一个钢筋预留短些架完梁后用绑条焊或者套丝连接