消防水泵
teanpowl
teanpowl Lv.3
2011年05月27日 15:00:08
只看楼主

一类高层商住楼,屋顶高度97.8米,地下室为两层,消火栓系统分高区低区两个区。问题:地下室设置消防出水泵,水泵有两种设置方法:1,设高区增压消防泵和低区消防增压泵两套泵系统;2,设高区增压泵,低区消防供水由高区水泵在地下室减压后再接低区管网。各位大侠,选用哪种?

一类高层商住楼,屋顶高度97.8米,地下室为两层,消火栓系统分高区低区两个区。问题:地下室设置消防出水泵,水泵有两种设置方法:1,设高区增压消防泵和低区消防增压泵两套泵系统;2,设高区增压泵,低区消防供水由高区水泵在地下室减压后再接低区管网。各位大侠,选用哪种?
smartgump
2011年05月27日 18:22:15
2楼
我一般会按照第二种只设一组泵
回复
abc8881217abc
2011年05月27日 18:46:22
3楼
回复
w-jwei
2011年05月28日 13:32:02
4楼
偶也选第二种,一般像你这样的高度是这样的!!
回复
sshming
2011年05月30日 17:25:07
5楼
如果水泵能设计人员选型,就选第一种,哈哈。
回复
zt_email
2011年05月30日 17:55:18
6楼
不论甲方或者设计方,多数都会选择第二种方案吧,能满足消防要求,也节约了一套系统
回复
lphf
2011年05月31日 10:15:29
7楼
消防泵用两套是浪费。又不经常启用。高区减压供低区就行了
回复
xingwangchen
2011年05月31日 16:30:55
8楼
一般情况是选择第二种方式,节约费用,也不复杂,具体问题具体分析
回复
mujian1997
2011年06月01日 11:25:26
9楼
多数都会选择第二种方案吧,能满足消防要求
回复
懒人啥都不写
2011年06月04日 12:27:38
10楼
大家的认知都基本一致。
所以设2套泵组的想法是有点不适合了,除非建筑高度再高,管网的承压有问题的时候才会有机会考虑设2组泵的方案
回复
houshangchangsha
2011年06月04日 23:17:22
11楼
我们的做法一般是地下室和一层一个区,二层以上一个区,泵选用双出口泵就可以了。可以减少泵的数量,
回复

相关推荐