飞扬求救!!!喷淋当量与水损
zrtj1984
zrtj1984 Lv.2
2006年05月07日 17:14:10
只看楼主

请问天正计算喷淋中的标号1-2(即由喷头到小立管顶端)这一段的当量长度为什么是1.2啊 我认为只有0.6(90度弯头),还有算出来的水损为什么是1.31? 小立管长是0.5m 应该是0.5*0.77(坡降)+1.2(当量长度)=1.585m啊

请问天正计算喷淋中的标号1-2(即由喷头到小立管顶端)这一段的当量长度为什么是1.2啊 我认为只有0.6(90度弯头),还有算出来的水损为什么是1.31? 小立管长是0.5m 应该是0.5*0.77(坡降)+1.2(当量长度)=1.585m啊
免费打赏
请勿飞扬
2006年05月08日 10:55:23
2楼
建议你看一看之前的帖子,曾经很详细的讨论过这个问题。

简单的说, 就是“节点2”的部分当量算在1~2上了。